55问答网
所有问题
当前搜索:
机房空调用途
比较小的
机房
用机房专用
空调
合适吗?用一般的空调行不行?
视频时间 13:18
服务器
机房
能用冷风机或
空调
扇嘛?
答:
冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机,工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中,家用冷风机又叫水冷
空调
,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。服务器
机房
是比较忌讳高湿度的,...
机房
用家用
空调
可以吗??
答:
原因之一就是
机房
是没有湿度来源,一方面是因为密封,再就是机房设备不会像人一样发出水蒸气,而人通过呼吸和经由皮肤的汗液挥发都会产生水气。第二个区别是机房专用
空调
的风量会很大。比如,在IDC机房里空气的循环次数会达到30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量则会很小。这是因为...
预安装
机房
用
空调
可以用大金vrv吗
答:
如果你的企业对机房内存放的相关设备业务依赖性不太大,而且此场地用作
机房用途
的规划期限小于三年,你也可以考虑使用两套普通民用变频
空调
采用时分轮巡的方式定时按照12小时的间隔交替进行环境补偿,但使用此类设备和方式进行温度补偿的同时,还需要人工或者半人工进行湿度补偿,(在不同季节,不同区域,使用辅助...
机房
专用
空调
的组成
答:
机房
专用
空调
主要由六部分组成:1、控制监测系统控制系统通过控制器显示空气的温、湿度,空调机组的工作状态,分析各传感器反馈回来的信号,对机组各功能项发出工作指令,达到控制空气温、湿度的目的。2、通风系统机组内的各项功能(制冷、除湿、加热、加湿等)对机房内空气进行处理时,均需要空气流动来完成热...
信息
机房
装
空调
是强制的吗
答:
信息
机房
装
空调
不是强制。根据相关信息查询空调器安装规范不属于法律规范,也不属于强制性规定,属于行业规范。机房基本上24小时都在运作,许多服务器对所处环境的温度,湿度,灰尘等有一定的要求。在超长时间的运作之后,会出现一系列的问题,散热不及时会爆炸,过热不运行等等,机房就必须要安装空调来保持...
机房
精密
空调
的主要特点
答:
2. 满足机房较大的热负荷变化幅度;通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,
机房空调
系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。3. 送回风方式多样;由于要与电子通信设备的冷却...
机房
专用
空调
相比于普通空调有什么区别,我什么设计说机房要装专用空调...
答:
机房和主
机房
只是为了区分,比如说一个大楼里面螺杆机通过冷冻水带组合空调的系统,螺杆机房相对于组合
空调机房
就可以叫主机房。纠结于这些东西有啥意思呢,只是相对而言,如果没有螺杆机,只有自带冷热源的组合空调,那组合空调机房也可以叫主机房
空调
系统节能发展方式
答:
由于没有专门的
机房
专用
空调
设备,这时机房的空调采用普通民用空调或利用大楼空调系统集中供冷的舒适性空调设备,然而,舒适性空调是针对人所需求的环境条件设计的,并非为了处理数据机房的热负荷集中和热负荷组成,只有降温功能,没有精密的温度控制,没有湿度控制功能,没有严格的除尘措施,也没有测试指标。在机房内使用舒适性...
中央
空调机房
使用原理
答:
3、液体挥发成气体带走的热量,也需要处理,也是经过另外一个循环水带到冷却塔散热,该循环水称作冷却水。4、压缩机不停的工作,冷热分别被两个循环水系统输送,就是中央
空调
的运行。可见制冷的过程也就是制热的过程,只是人们对冷和热的利用不同而已。5、总体来讲,通常的中央空调包含一个压缩部分,一...