答:
方法一:功率及面积法:Qt=Q1+Q2 式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),Q1 室内设备负荷(设备功率x0.8),Q2 环境热负荷(=0.14~0.18KW/㎡x机房面积)。方法二:面积法:Qt=S xP 式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),S机房面积(㎡),冷量估算指标(根据不同
用途机房
的估算指标选取...
机房
精密
空调
热量计算公式解释
答:
方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 –Qt 总制冷量(KW)–Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)–Q2 环境热负荷(=0.15~0.18kW/m2 ×机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S×P –Qt 总制冷量(KW)–S 机房面积( m2)–P 冷量估算指标(根据不同
用途机房
的估算指标选取)精密
空
...
23平方及34方的
机房
用多大的精密
空调
答:
在
机房
行业中的经验算法 每平方米需求能量350-500大卡/平方米 换算公式1KW=860大卡 按100平方米机房计算 选择400大卡/平方米 100*400/860=46.5KW 就是说最基本需要50KW的
空调
在机房中一般还需要1+1原则 那么100平方米机房配两台50KW空调 就是说平时两台都正常工作在其中一台发生故障时另...
中央
空调机房
接线方法
答:
4. 标识清晰:在接线时,设备和电缆应该标识清晰。通过使用不同颜色的电缆来区分不同的设备,标记设备编号和电缆
用途
,这有助于设备的维护和修理,并避免混淆。5. 定期检查:最后,需要定期检查中央
空调机房
的电气连接,以确保它们的正常工作。如果发现设备或电缆损坏,则应及时更换,以保证设备的安全和...
空调机房
断流水箱起什么
作用
答:
在
空调
工程里面并没有“断流水箱”这么个部件或者装备。需要根据您所提到的水箱的具体安装位置、工作机理等来综合判断水箱的具体
用途
。或者是直接从工程施工图纸上来看。
空调机房
的顶棚需要做吸声处理吗
答:
要看具体的消声要求,如果消声要求高,是要在顶棚做消声处理的。不单是顶棚,
机房
四周也要做消声处理。而一般
用途
的机房,对噪声要求不高的场所,就无需做专门的消声处理。
这是
空调机房
里热风输送道上的控制什么的?是电控的!
答:
图一显示的是一个电动风阀,是用来控制送回风管道内风阀开度大小的装置。图二的部件标识内容显示不清,无法确定
用途
。初步估计应该是用来测量空气湿度和温度的,类似“温湿度计”一类的部件。建议根据这个蓝色部件上的标识内容来判断。
空调机房
用什么吸音板最好。
答:
喷覆式纤维隔声材料由有机或无机纤维与水基型胶黏剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,一次喷涂的最大厚度可达 125 毫米,不仅隔声性能优异,而且还有相当好的隔热保温
作用
以及对被喷覆底板起保护作用。构造简单,施工方便快捷,省料省工经济,是一种
用途
广泛的特殊型环保隔音材料,特别适用于酒吧、KTV...
空调机房
板式换热器需要加保温层吗
答:
要看板式换热器的具体
用途
。如果系统工作时候板式换热器内外的温度差很大,热量损失较大或板式换热器外表面会持续产生凝露水,则最好是把板式换热器外面用厚度合适的PE棉保温起来。如果工作过程中板式换热器既不会损失过多的热量,也不会外表面产生大量凝露水,则可以不加保温。
空调机房
板式换热器能否去掉?
答:
要看板式换热器的具体
用途
。一般来说,原本设计好的一套完整的系统里面所使用的板式换热器是不能去掉的,去掉板式换热器之后,势必会导致某些功能无法实现。建议先把这个板式换热器的具体用途搞清楚,之后再看是否可以去掉。