试水装置要求动作时间是多少
答:
末端
试水装置打开后,就应该有压力水流出,压力不小于0.05mpa,30s内
喷淋泵
应该自动
启动
!
简述自动
喷淋
系统联动试验过程
答:
联动过程:
末端
放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即
启动喷淋泵
。整个过程要求能在5分钟之内完成。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施...
海湾8302c模块和8301都怎么控制消防
喷淋泵
的启停
答:
8302c模块直接对
水泵
的交流接触器进行控制,8301模块通过泵控制柜中有24V继电器控制。8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两条线。8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线。
消防
喷淋末端
试水装置压力要求
答:
末端
试水装置开启后,应有压力水流出,压力不小于0.05MPa。
喷淋泵
应在开启末端试水装置后的30秒内自动
启动
。
启动喷淋泵
和
末端
试水的关系
答:
启动喷淋泵
和
末端
试水是联动关系。根据查询相关信息显示末端试水阀开启,湿式报警阀组动作,压力开关动作,压力开关联动喷淋泵控制柜启动喷淋泵。
在控制机主屏上
启动喷淋泵就会
喷出水了吗
答:
在控制机主屏上
启动喷淋泵
不会喷出水。喷淋泵需要自动启动,首先消防控制柜要置于自动允许状态,找到
末端
试水阀,开启,管网内压力水开始流动,启动水流指示器,压力开关启动,并传输信号至控制中心,并启动喷淋泵,报警泵控制柜在自动位置,消防主机在发生火情确认后,打到自动,当温度达到68或90度的时候会自动...
末端
放水
启动喷淋泵
,喷淋泵启泵,消防主机无反馈信号,对消防水系统有何...
答:
喷淋泵
联动控制线接线可能有问题,或者是模块、终端器有问题,检查一下。对喷淋系统没有问题,毕竟还能联动起泵了。
喷淋泵
的
启动
答:
在自动喷淋系统验收检测时,报警控制器和水泵控制柜必须放在自动状态下,通过
末端
放水试验,测试系统自动运行的各项功能和参数是否达标。在做系统联合调试之前,可以先做局部测试,如手动
启动喷淋泵
、报警主机远程启动喷淋泵控制柜、末端放水联动湿报阀报警,当局部试验测试完成后,再做联合调试。
...系统无高位水箱或稳压系统,在
末端
试水阀处放水能否
启动喷淋泵
...
答:
能,
末端
放水是靠湿式报警阀组的两侧压力变化产生反馈信号来
启动水泵
,但是无高位水箱的稳压系统,整个管网压力在短时间内引起变化就会误启动水泵,频繁启动造成电机损坏,所以稳压系统不是提供压力的主要关键,是靠水泵打压(一般在稳压系统接入管网的的管上都会有个单向止回阀)...
消防
末端
试水打开后火灾控制器会报警吗?
答:
消防
末端
试水打开后火灾报警控制器会报警。原因是末端试水装置打开后相当于开放了一个喷头,会引起报警阀组动作,报警阀组动作
后会
引起报警。