末端启动喷淋泵后会停止吗
自动
喷淋
系统的
末端
装置及作用和维护管理要点有哪些
答:
试水口的出口不应连接排水管,必须以孔口出流的方式间接地排入排水管装置或排水明沟。只有这样,才能使
末端
试水装置能模拟一只喷头的流量放水,检验系统能否在最不利点处开放一只喷头时,使系统中的水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃都能正常动作,
喷淋泵
能及时
启动
,同时也表明了系统中任何一个喷头...
消防
喷淋泵启动
加压
停止
后,延迟阀下端水管为何持续有水流出?
答:
湿式报警阀旁的延时器充水并向水力警铃流去,使警铃在延时一段时间后报警。湿式报警阀旁的压力开关接通
水泵
的控制回路,当水泵在自动位时,水泵自动
启动
。看现在的情况,有几种可能,可能是
末端
管网有漏水,如果二十几层全漏光的话,泄漏点不止一处。还有可能湿式报警阀内的阀瓣有问题,当长期不使用时...
消防
喷淋
系统的
末端
试水装置要求动作时间是多少
答:
压力不小于0.05mpa,30s内
喷淋泵
应该自动
启动
。每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设
末端
试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水...
喷淋
消防
泵
常见故障
答:
- 报警阀动作后,距水力警铃3米远处的声压级不应低于70dB。- 应在开启
末端
试水装置后5分钟内自动
启动
消防水泵。- 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。自动喷淋系统常见故障及处理办法:一、
喷淋泵
1. 现场手动不能启动 - 原因1:电源及电机有问题 - 检测电源配电柜和电机。
喷淋末端
泄水压力表安在阀门前还是后
答:
8. 调试
喷淋
系统和消火栓系统时,需要确保系统不会因为单个系统渗漏故障导致增压稳压装置频繁启动。9. 增压稳压装置是为消火栓系统和喷淋系统提供准工作状态下的工作压力,当压力低于设定值时,增压
泵会启动
,向管网内增压注水,达到设定值
后会
自动
停止
。10. 喷淋中
末端
试水的最不利点处喷头指的是管网中最...
急:开启
末端
试水装置,
喷淋泵
未能自动
启动
怎么处理???
答:
【故障处理】①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式
启动
消防
水泵
,核定问题模块,并予以更换;③将控制模式设定为“自动”状态。预作用装置常见故障分析、处理 1. 报警阀漏水 故障原因分析:①排水控制阀门未关紧;②阀瓣密封垫老化者损坏;③复位杆未复位或者损坏。【...
给排水图纸中,什么是“
末端
试水装置”?它有什么作用啊?
答:
末端
试水装置是用在消防系统的自动
喷淋
管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。
关于消防
水泵
的
启动
方式
答:
消防水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防
水泵启动
与
停止
。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
末端
排水时候,压力一直很大,末端排水能
启动水泵吗
?
答:
按照规定,闭式系统的
末端
试水装置开启时,必须能
启动
消防
水泵
,否则就不符合逻辑设计要求。
喷淋泵末端
放水打开后喷淋泵延时好长时间才
启动
什么原因造成
答:
喷淋泵末端
放水打开后喷淋泵延时好长时间才
启动
,原因分析如下:1、湿式报警阀延迟器下方的节流孔板未安装或孔径过大;2、当采用星三角启泵时,延时转换时间过长;3、高位水箱与最不利点的压力差过小。