补偿柜中间的参数代表什么意思 那A B C 和下面参数
答:
A、B、C代表3台柜,下边的数字对应左边元器件的数量
低压配电屏的作用是什么?
答:
电容器。作自动控制
功能
时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。计量
柜
:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、
无功
电度表、继电器、以及一些其他的...
无功
补偿柜设计
答:
补偿前tg1=0.8819(cos1=0.75),补偿后tg2=0.3287(cos2=0.95)。需要补偿的电容KAVR数为:(0.8819-0.3287)×540=约300KVAR。元件选择主要是隔离开关、电容器和专用接触器,最好能够按照实时负荷自动投切电容组数(我们用施耐德NR系列控制器,非常不错)。至于电容器,国产的一些大厂都还可以...
请教下老师,在一个10kv
无功
补偿柜中,用到放电线圈一次接线如图的话...
答:
二次接线是可以的,不过要记得二次需要一点接地,
无功
补偿柜内一般采用零序电压保护,而且还担任电容的放电
功能
。而一般高压
柜
内的两台电压互感器采用的是角接,目的是采集线电压,作用不同。
如何区分中压
柜
和低压柜?
答:
再者,柜体结构的不同也揭示了它们的区别:高压
柜
通常包含进线柜、计量柜、PT柜和出线柜,而低压柜则可能仅包含进线柜和出线柜,或所有
功能
集成于单一柜体。这些关键组件的配置,揭示了高低压柜在电力分配和保护中的角色。尽管高低压柜是电力系统的核心组件,但过载、短路等故障仍可能导致火灾。为提升...
无功
总电量是什么意思
答:
问题七:DLT645多
功能
电表协议中,组合无功1(2)总电能, 什么意思,和376.1规约的正反无功怎么对应? 100分 97版的645里叫正向无功和反向无功,到2007版的645里没有正反向无功,只有组合无功1、2,他们可以通过组合无功1、2状态字来设置,可以设成 4个象限
无功的
任意代数和。一般的组合无功1就是...
无功
补偿
柜的
容量选取多大的?
答:
就以上设备的话:1.方便省钱省事,55kw的异步电动机配0.45kv-25kvar的三相移相电力电容,6kw电动机配0.45kv-3kvar的三相移相电力电容,变压器空载选0.45kv/2-3kvar三相移相电力电容随机补偿(投切),2.集中补偿,造价高,选0.45kv-15kvar的三相移相电力电容7回路=105kvar晶闸管开关三相共补动态...
为什么配置低压
无功柜
时要测负荷电流,俩者
有什么
关系
答:
呵呵 不论高压
无功
补偿,还是低压无功补偿,都需要检测负载电流。因为只有通过检测负载的电流和电压,才能测出其功率因数,才能得出:是否需要投入电容器进行补偿?补偿是否到位?等等。也有不测的,但只是针对负载稳定工作的设备。所谓不测,只是不用在设备工作线路中测,而设备安装调试的时候,也是要测的,...
请用白话说明一下消弧
柜的
作用! 还有小电流接地的作用!谢谢!_百度知...
答:
智能
柜的功能
如下:①基本功能:普通Frr 柜的功能:⑦电压测量功能:实时监测并显示三相电 压和零序电压:③绝缘监视功能:电网单相接地时自 动报警.自动显示接地相别,自动记录接地故障时的 电压参数供查询.选配小电流接地选线装置时,自动 指示接地回路:④Pr断线检测:自动检测 断线并 报警,自动指示断线相别;⑤消谐功能...
低压
无功
补偿控制器怎么设置
答:
1、设置目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右。3、设置互感器变比,这个要看你进线
柜
互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。
无功
功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...