55问答网
所有问题
当前搜索:
无功功率补偿器设置功率因数
无功补偿器功率因数
太低是怎么回事?
答:
你们用的是不是自动的
无功功率补偿器
,你看一下当
功率因数
0.7-0.85时电容补偿显示有没有全部投入进去,如果没有那就是补偿器坏了,或者是补偿器参数
设置
错误.如果补偿器指示灯有显示有全部投入那就是主补偿回路的问题,以下几种可能可供参考:1,电源保险丝损坏.2,接触器损坏(注意有无缺相)3,补偿电容...
德力西
无功补偿器
半负荷时
功率因数
上不去
答:
2、一般来说,前面一种情况很少出现。所以只二步要检查互感器是否有故障。你用钳表测一测电流采样线上的电流,看看与出线柜的数据是否想符合。如果采样互感器出故障,
功率因数
肯定上不去。3、也许这条不该说。但是作为工程师的我不能对技术打妄语:估计
补偿
控制器有问题:或不适应你的用电环境(比如...
...容性和电网的
无功功率
,不显
功率因数
,上限下限
设置
多少?谢了啊_百度...
答:
不显示
功率因数
的原因:1、线上没有负载;2、电流互感器配置太大;3、电流信号和电压信号的相序不正确。上下限参数
设置
:如果显示容性
无功功率
,建议检查控制器中设置的接线方式是否与实际接线一致。 除了自身的质量问题外,接线和设置不一致。 此外,建议将功率因数的上限设置为0.97,将下限设置为0.95...
...平均每个月用电3w度,安装了
无功补偿
,可是
功率因数
很低才0.36...
答:
原因是月用电量过少所致,因为变压器负荷过小,负载电流也就很小,在负载低于电流互感原边值的6%时,
无功补偿
控制器将显示‘欠流’是不会投入电容的(不需要修理),同时,变压器自身的无功损耗(月损耗约≥5000度)是无法补偿的,所以,月用电量≤2万度,月平均
功率因数
过低是正常的。计算月平均功率因数...
NWKL1智能型低压
无功功率
自动
补偿
控制
器功率因数
超前怎么处理
答:
如果网上找不到厂家,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了。补偿控制器是
无功补偿
的核心元件,千万别用山寨货啊,省几十元,搞不好就被供电公司罚款,那一次至少好几百元,用电稍大的企业,罚款上万也不是少数,不要因小失大啊。尽快啊!更多关于无功补偿、
功率因数
等等问题的资料可到这里来查找和...
功率因数
提高的方法?
答:
提高自然
功率因数
的方法:合理选择异步电机;避免变压器空载运行;合理安排和调整工艺流程,改善机电设备的运行状况;在生产工艺允许条件下,采用同步电动机代替异步电动机。人工补偿无功功率: 装用
无功功率补偿
设备进行人工补偿,电力用户常用的无功功率补偿设备是电力电容器。问题二:提高功率因数的方法有几种 ...
无功补偿
晚上电压高但是负荷小
功率因数
低怎么回事
答:
所以当你看到
功率因数
数据不高时,不用着急,先看看供电局的电表数据,自己计算一下你的功率因数,如果达标,就不用管它。如果不达标,就是下面一种情况 2、晚上负荷较小,需要补偿,但是补偿柜不能补偿。这就是故障了,通常,可能是
补偿器
的灵敏度偏低,或者电流采样互感器偏大,等等,这样依据现场...
智能
无功功率补偿器
怎么会越增开电容
器功率因数
越低呢?
答:
总之,出现这类问题,一般都是补偿控制器的问题,所以建议你尽快找柜子厂家解决,否则,很容易被罚款。只要一罚款,少则几百元,用电多的被罚上万元也不少见,抓紧解决啊。补偿控制器是补偿柜的核心元件,千万不要为了节省几百元去买山寨货,得不偿失的!更多关于
无功补偿
、
功率因数
等等问题的资料可到...
JKW5B
无功功率
自动
补偿器
显示
功率因素
超前不能切出控制回路是什么原因...
答:
3、可能是补偿控制器受到了谐波干扰,显示出现错误。这可要对比供电公司的电表。现在的电表都是多功能电表,上面有
功率因数
数据,你对比一下吧。4、可能是补偿柜的
无功补偿
控制器故障,或者受到干扰,或者配电房谐波较大,等等,这个需要现场检查。多说几句:一定要注意查看电表上的功率因数数据,供电公司...
请问
无功功率补偿
我们厂的会到1,为什么
答:
有两种可能 一:控制器的设置 当控制
器设置
的
功率因数
为1时,那么只要
补偿
量足够,控制器会控制投切电容器使其一直保持在1。二:设备选型 另外一种可能就是你的负荷较低,而控制器设置在比如0.95的样子,恰好电容器的选型比较大,也就是单段容量较大,此时没投可能在0.95以下,控制器就会再投一段...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功功率与功率因数有关吗
功率因数和无功功率的关系
功率因数提高无功功率
提高功率因数减少无功功率