怎样选择电动机的
空气开关
?
答:
对于110Kw电动机来说,其额定电流为220A,所以,空开的选择就可以选用250A的嘛!空开图片 选择交流接触
器
的话,你可以选择300A的呀!至于接触器线圈的控制电压,你可以根据实际需要选择呀!接触器图片 最好再配上250 A热继电器,对电机做热保护!
中压
断路器
的品牌哪些比较好 中压断电器如何选择
答:
电机保护型
断路器
的选择。以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流
整定值
。断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间>电动机的实际起动时间。断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。今天小编给大家介绍的中压断路器的...
求教:为什么用变频器仍烧电机?
答:
而且这些都是B系列或者ABB的交流接触器易坏,主要是其辅助触头的机械结构在长期的切换过程中易出现故障。相对来说,西门子和
施耐德
的要可靠些。还有一般我很少用热继了,都用的是电机保护
断路器
,带电流整定的。其中,西门子,默勒,施耐德的都是很可靠的。热继太便宜的,许多
整定值
不准,这主要是国产...
中压
断路器
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A。再根据脱扣器的不同
整定值
,可以整定出不同大小的额定电流。举个例:NSX160NTMD1003P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的范围为...
NSX
施耐德断路器
额定电流有哪些
答:
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A。再根据脱扣器的不同
整定值
,可以整定出不同大小的额定电流。举个例:NSX160N TMD100 3P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的...
施耐德
的
断路器
E9,A9和C65有什么区别
答:
开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。主要特征:
断路器
的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流
整定
范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
如何选择
断路器
?
答:
以电动机的额定电流来确定
断路器
的长延时动作电流
整定值
。断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间大于电动机的实际起动时间。断路器的瞬时动作电流整定值,笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流,绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护...
施耐德
mtz3-50
断路器
面板
设置
答:
施耐德
里 塑壳
断路器
100-630的壳架,一般N表示分断能力36KA,H表示分断能力50KA 实际呢,还是要看具体型号。 施耐德三大系列塑壳断路器NSX,CVS,EZD。一次接电源u v w相,二次接二次侧u v w相。外挂辅助触点常开点接报警指示,常闭点接接触器线圈。
整定
电流
设置
为被控设备额定电流的1--2.5倍。
如何选择
断路器
答:
(4)按照线路的最小短路电流来校验
断路器
动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路
整定
电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。首先,按1条选择的断路器,再区分A,...