答:
低压
断路器整定
意义1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定
电流的断路器
2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:...
在水电安装工程中,nsx100/80/3p表示什么意思
答:
nsx是施耐德的塑壳
断路器
,100A系列的,这个断路器3相
整定电流
是80A的。如果您满意我的回答,请采纳,好激励我的回答热情,谢谢。
35kv变压器继电保护计算
答:
2)10MVA以下的变压器可装设
电流
速断保护和过电流保护。2MVA及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。3)0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,线圈为三角一星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的过流保护。4)本条规定的各项保护装置,应动作于断开变压器的各侧
断路
...
安装图集中HZGL-125A/3P是什么意思
答:
我举个例子,FTM2Z-160A/3P-80A 为塑壳断路器的型号,FTM2Z中FT为企业代号,M为塑壳断路器,2为设计序号,Z为智能型断路器;160A/3P中160A为额架等级额定电流,3P为该断路器为3极断路器;80A为
断路器的整定电流
。那么HZGL-125A/3P中 HZ--企业代号 G--短路分段能力(G为最高型)L--代表...
断路器
"长延时
电流整定
"表示什么功能?
答:
断路器的
长延时是可以调整的,出厂
整定
值没有考虑断路器满负荷运行,实际中根据回路
电流
可以调整。
框架式
断路器
脱扣
器电流
可以用户
整定
吗
答:
可以,但要专业人员才行。
请问
断路器
专用交直流两用电动机HDZ-11806CTH配置的热继电器
电流整定
值...
答:
热继电器
的整定电流
值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。这个电流可能是线电流,也可能是相电流。热继电器还有脱扣级别之分,如果负载起动时间长,就应该选择脱扣级别大的。
断路器
"长延时
电流整定
"表示什么功能?
答:
其实在选择开关的时候没有把开关的额定电流值选的和实际运行电流一样,都要预留出一定的余量,这样对设备的安全运行有好处。开关的保护
整定
值有 过流和速断,过流就是过负荷,当开关
的电流
达到过流值时延时一段时间跳闸,你所叙述的这种情况就是过流保护。速断就是达到速断电流以后开关马上跳闸。