整定电流的调整方法
继电器的
电流整定
值如何计算?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,
整定电流
继电器的动作
电流的
。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
热继电器的
电流整定
值指什么
答:
热继电器的
整定电流
是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定
电流的
0.95~1.05倍之间
调节
,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
电路中热继电器的
整定电流的
问题?一热继电器的整定电流盘为A-10A-13...
答:
A-10A-13A-16A中的数字,是指过载时的引起跳闸时的电流,这种过载需要维持一定时间,等发热到一定程度才会跳闸。这样可以解释提出的几个问题:能否对10A以下的电流起到过载保护的作用?如果
整定电流
盘
调整
为10A,那么:10A以下的电流如果不过载,就不会跳闸,如果过载超过10A,并且维持一定时间就要跳闸,这...
电流整定
计算
方法
答:
容量开方乘以二,积数加四单位秒。电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流
相电流,容量乘八除以七。说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当
的调
...
整定电流
如何计算公式
答:
问题六:空气开关的
整定电流
计算
方法
大空开一般没有过载保护功能,只是做为短路保护用,部分小空开有过载保护,会在空开上有个拨盘(类似于热继电器)。而且你这600A只是短时的,长期运行电流还是在100A左右,所以空开不会跳 问题七:如何计算整定电流如何计算短路电流 计算短路电流比较复杂:1.计算...
电流
增量保护
整定
原则
答:
利用差异构成馈线保护。电流增量保护
整定方法
用于电流增量保护按电流增量构成的保护,原则是利用差异构成馈线保护。电流增量保护除反应稳态最大电流外,还同时反应短时间内
电流的
增量,可减小电流整定值,提高灵敏度,保护范围延长。
要怎样
调整
过流继电器,使它的
整定
值、速断
电流
、动作时间达到315KW的高 ...
答:
用特别的开机bypass设定加thermal reset的功能。否则会开机就跳闸,或者thermal capacity不够产生不必要的跳开。
电流
速断保护的
整定
原则?
答:
电流速断保护的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其
整定电流
大于被保护的...
设备
电流整定
值小一合闸就跳闸是啥原因?
答:
电流整定值是指使过电流保护装置动作的电流。动作时间与实际工作电流负相关,即实际电流超过整定值越多,动作时间越短。合闸后的启动过程中,启动电流是额定电的数倍,如果过流保护器的
整定电流
太小,该装置很快就会动作切断电源。
电流的
整定值应
调整
在额定值的1.2~1.4倍左右。
什么是
整定电流
,具体意义及详细解释。
答:
额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。
整定电流
是脱扣器
调整
到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在正常工作中时,工作电流不至于烧毁开关设备。整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。