使空气开关动作的。断路器的整定值只需要依据线路正常运行的运行电流值来
调整
。In为断路器额定电流值,Ir为长延时
整定电流
值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。
变压器的过流保护是怎样
整定的
?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷
电流整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压...
变压器的过
电流
保护怎样
整定
?
答:
再跳三侧断路器;在变压器并列运行时,还可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器,后跳三侧断路器。②三侧均装有过
电流
保护的变压器,电源侧过电流保护的定值应与两个无电源侧的过电流保护定值配合,动作后跳三侧断路器。无电源侧的过电流保护定值按本条①主负荷侧的过电流保护
整定方法整定
。
一般空开的
整定电流
可以
调整
吗?
答:
使空气开关动作的。,需要举例说明,具体如下:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间
的调整
需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的
电流的整定
需要按照被保护...
变压器过
电流
保护的
整定
原则是什么?
答:
再跳三侧断路器;在变压器并列运行时,还可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器,后跳三侧断路器。②三侧均装有过
电流
保护的变压器,电源侧过电流保护的定值应与两个无电源侧的过电流保护定值配合,动作后跳三侧断路器。无电源侧的过电流保护定值按本条①主负荷侧的过电流保护
整定方法整定
。
电流
继电器怎么
整定的
?
答:
电流继电器是怎么整定的?过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,
整定电流
继电器的动作
电流的
。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作...
德力西开关可以
调整
额定
电流
吗
答:
就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时
整定电流的
设定,就需要把这个电流值设定在大概1400A左右即Ir=0.7In,长延时保护根据1400A的设定来进行保护,短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来
调节
的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流...
时间继电器的
整定方法
答:
该继电器是欧姆龙的。表盘上的0-60指的是设定时间为0-60秒。UP和PW指的是已经动作和非动作。
电流整定
计算
方法
答:
容量开方乘以二,积数加四单位秒.电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流
相电流,容量乘八除以七.说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮.起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当
的调整
,这两...