55问答网
所有问题
当前搜索:
排烟窗手动电动开启一体装置
排烟窗
设置要求有哪些
答:
排烟窗
应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:1、当设置在外墙上时,设置高度不应低于储烟仓的下沿或室内净高度的1/2,并应沿火灾气流方向
开启
。2、宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于2.5m。3、设置在防火墙两侧的排烟窗与防火墙的距离应不小于2m。按规范要求,排烟窗应有便于开启的
装置
...
排烟
天窗是用气动的好还是
电动
的好,谁知道?
答:
气瓶突然爆炸,造成多人伤亡。以下有照片:(3)气动窗靠气缸内的气压推动,速度极快,同步性不可控。现气动窗极重,速度快了易对
窗户
造成损坏,甚至把窗户推掉下来,消防要求是六十秒能
打开窗
,完全无需几秒钟打开。(4)气动窗无国家标准和行业标准,出了安全问题时,会造成严重后果。(...
普通
窗
能兼顾自然
排烟
吗
答:
普通窗不能兼顾排烟的,普通窗和
排烟窗
的功能和材料都是不一样的。排烟窗在设计上就有明显的不一样,其组成包括了
开启装置
,报警设备,以及
电动
或电气的控制件。当发生火灾的时候,排烟窗能够在几秒的时间内发生反应。
在采暖通风系统中防火防烟的设计应用?
答:
防烟楼梯间前室或合用前室;利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可
开启
外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
排烟窗
宜设置在上方,并应有方便开启的
装置
。2、机械加压送风防烟系统的设计在许多的建筑采用机械加压送风防烟系统,在设计的时候。高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械...
下列关于自然
排烟窗
设置说法,错误是( )。
答:
根据4.3.3,
排烟窗
应设置在排烟区域顶部或外墙,B选项正确;根据4.3.3—5,设置在防火墙两侧自然排烟窗(口)之间最近边缘水平距离不应小于2.00m,C选项错误;根据4.3.6,自然排烟窗(口)应设置
手动开启装置
,设置在高位不便于直接开启自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3~1.5m手动开启...
电动
采光
排烟
天窗可以实现消防联动吗?
答:
可以的,天窗安装有烟雾雨感应器,自动感应烟雾,发生火灾时,可以自动
开启
天窗,进行
排烟
,并进行报警。
窗
离地4.2米以下补风面积37m2,离地1.5米设
手动开启装置
什么意思
答:
自然
排烟窗
(口)应设置
手动开启装置
,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗口,应设置距地面高度的手动开启装置。
自然
排烟窗
消防联动?
答:
消防
排烟
天窗自带烟雾雨感应器,当天气变化,出现下雨下雪等情况,感应器可自动感应,将信号传达给控制箱,控制箱自动进行天窗的关闭,避免雨水、雪水进入室内。如果室内出现浓烟时,自动感应
开启窗
扇。与消防进行联动,是现代钢结构厂房上必不可少的通风、排烟、采光设备。
推拉窗开窗器安装视频
答:
其实用性强:多
窗
启闭均可由一台
电动
开窗器实现,可大大降低工程造价及使用、维护成本。一款智能化的电动开窗器,不仅美观大气,也适应了当今人们的城市生活。推拉窗开窗器分类1.
手动
开窗器,手动开窗器的目的是通过一定
装置
可以
开启
位置较高的换气窗。根据空气的热效应原理,应该排除的热空气和轻质有害气体...
风幕机能装在消防
电动排烟窗
上面吗
答:
不能。风幕机是现下自然排烟重要的形式,不能装在消防
电动排烟窗
上面,会阻碍气体的排放。风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流,以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。