55问答网
所有问题
当前搜索:
换新变频器急停开关用不了
变频器
使能
答:
通俗点说,使能就是一个“允许”信号,进给使能也就是允许进给的信号,也就是说当进给使能信号有效的时候变频器才能转动。一般情况下,变频器的进给使能信号跟
急停开关
和行程限位开关串联起来,当按下急停开关或者变频器运转超出行程后,进给使能信号被断开,
变频器不
能继续转动,从而保护设备在安全的行程内...
380V的电源,要接什么样的
急停开关
?
答:
一般情况下,
急停开关
应该串联在控制电路中,选择急停开关范围很大,并且没有特殊要求,按钮标示明显 分别控制人员
使用
即可。
变频器
里的斩波器起什么作用?
答:
斩波器其能耗制动的作用。当电机
急停
时,电机处于发电状态,
变频器
直流母线电压升高,为了保护变频器,通过斩波器控制制动电阻的投入,将多余的能量用电阻消耗掉,使直流母线电压不至于上升太高,损坏变频器。这里的斩波器与直流母线相连,是直流斩波,用于控制流过制动电阻的电流。
西门子MM440
变频器
控制电机有时候带不动负载?
答:
给两个方案你,方案一是V/F控制的,就加转矩提升;另一个方案是无编码器矢量控制。两个方案都能提高启动转矩,可以试试两方案哪个更优,不同的现场控制方式不一定相同。设置参数在P1300.
沈阳FANUC数控机床在工作过程中EMG报警,与
变频器
是否有关?把机床电源关...
答:
从您描述的故障现象来看,有两种可能性:第一,就是
变频器
确实存在故障了,导致了数控机床的报警;第二,就是变频器本身没有问题,但是,变频器在工作过程中产生了谐波,或者是变频器在工作过程中,被电网中的谐波所干扰而引起了报警现象。关于第二点,您需要确认一下您周边的电气环境怎么样,是否有大...
三菱的
变频器
上端直接接空气
开关
可以吗?
答:
变频器
靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。空气
开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是...
电梯上下强
换开关
同时动作怎么办?
答:
5、 奥的斯SKY电梯,电梯在1层不开门,外招登记不上指令,到控制柜发现GDCB板上LED3故障灯闪烁,断电复位后故障消失,但仍不能正常运行,打检修
使
电梯下行正常,但检修上行
变频器不
工作,随后LED3灯亮。 在控制柜将2LS(上强减)短接,故障依旧;检查UIS/DIS(上下限位)光电
开关
均正常,1LV/2LV(...
大型风机故障跳车后,按下
急停开关
后会出现什么界面?
答:
如果你的风机只是普通电机,没有
变频器
。那么按下
急停
之后就会断开接触器,也就是直接给电机断电,电机会减速停止。如果你的风机有其它装置,按下急停可能会有刹车,也就是立即停止旋转。
帮忙出个图,
变频器
控制电机正反转,两种速度,5个等效启动停止
开关
,一个...
答:
感觉你的这些要求,
变频器
直接就能实现,不需要外加什么。把变频器说明书好好看看,按说明接线并设置好。
在
变频器
的正反转控制中,如果由一只断路器控制主电路的通断,用一只三...
答:
完全可以这么用。考虑到安全因素,可以根据具体实际情况看是否需要在
变频器
输出和电机之间加一个接触器,设计回路用一RS扭动
开关
控制此接触器的通断,起
急停
、开机准备的作用。