55问答网
所有问题
当前搜索:
报警阀额定工作压力
干式
报警阀
的
工作
原理是什么?
答:
上腔为关闭的阀瓣以上部分的阀腔,与系统管网相连,充有
压力
气体;中间腔为关闭的阀瓣与内、外座圈围成的环状空间,因阀瓣同时封闭外座圈和内座圈,所以中间腔既不与上腔相通,又不与下腔相通,而通过孔道与大气相通;下腔为关闭的阀瓣以下部分的阀腔,与供水侧管道相连,充有压力水。干式
报警阀
主阀...
压力开关的
额定工作压力
应不低于多少兆帕?
答:
压力
开关是一种压力传感器,安装在延迟器出口后的报警管道上。
报警阀
开启后,报警管道充水,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出“发生火灾、报警阀开启并已喷水灭火”及启动供水泵的信号。报警阀关闭时电触点断开。2、雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关。3、 自动喷水灭火系统应...
这个是消防的
压力
表,看这压力正常吗?多少正常,这个压力表显示的压力什...
答:
这个是自动喷淋系统末端试水的
压力
表的,这个是正常的,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的是0.15mpa的压力的。超过12kg消防系统
报警阀
和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。
干式
报警阀
组和自动报警阀组为什么要设置自动排水阀,设置在什么位置...
答:
因为干式和雨淋的系统平时管网是没有水的,测试使用后需要在系统管网的最低点将管道的水放掉的,所以设置的排水阀。干式
报警阀
是系统控制阀,用于接通或切断供水,输出报警水流。平时处于常闭状态,失火时自动开启;自动报警阀组系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。每个报警阀组供水...
湿式
报警阀
上下压差允许范围
答:
湿式
报警阀
的上下压差允许范围通常是在0.05MPa到0.1MPa之间。这个压差范围是为了确保报警阀能够正常
工作
,及时响应火灾情况。湿式报警阀是消防系统中的一个重要组件,它能够在火灾发生时及时启动报警和喷水灭火。其工作原理是通过上下腔室的
压力
差来控制阀门的开启和关闭。当上下压差处于正常范围内时,报警...
湿式
报警阀
怎么安装
答:
湿式
报警阀
安装步骤及注意事项:1. 安装前检测:在安装湿式报警阀之前,必须进行渗漏试验,确保在试验压力为
额定工作压力
的两倍情况下,阀瓣维持5分钟以上的保压时间,无任何渗漏现象。2. 安装位置:报警阀应垂直安装在已试压和冲洗合格的管路上,确保水流方向正确,并预留出足够的操作空间以便于维护和保养...
2019年一级消防工程师高频考点汇总【二】
答:
4.
报警阀
应进行渗漏试验。试验压力应为
额定工作压力
的2倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处应无渗漏。 四、施工要求 1.报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。 2.报警阀组安...
消防系统相关知识
答:
湿式
报警阀
湿式报警阀湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。基本参数 1)
额定工作压力
湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。 湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上...
消防喷淋安装规范
答:
报警阀
逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍
额定工作压力
,试验时间5min,无渗漏为合格。2.1.7 压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。2.1.8 其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢...
湿式
报警
活安装规范
答:
4.1、安装 4.1.1、湿式
报警阀
安装前应先进行渗漏试验,试验压力为
额定工作压力
的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。4.1.2、本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间。4.1.3、系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证...