55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物全高垂直度
建筑
上标高允许误差为多少?
答:
分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。”千分之几“是垂直偏差的说法。对现浇混凝土结构墙柱构件的
垂直度
允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为
建筑物全高
)。
建筑
工程主体部分允许有误差吗?
答:
3、
垂直度
观测点的设置要求:在主体结构结顶前,在建筑物的室外大角的两面、各立面的宜面测点上、下各埋设一根Φ20,露出结构外墙面8厘米,一般设在檐沟下20厘米,室外地坪以上50厘米处。7、每一层的主体结构完工以后均应测楼层标高,主体结构结顶以后应测量
建筑物全高
。观测点的设置由监理(建设)...
楼面标高允许偏差是多少
答:
根据查询相关信息,是测量资料即然是筑物垂直度、标高、全高测量记录,那么就要把平面图用CAD画上,标好轴线尺寸,允许偏差写上,垂直度标高建筑物高测量示意图测量
建筑物垂直度
、标高、全高测量记录形象进度主体结构完成监理(建设)单位层数。
建筑
工程规范要求标高允许偏差千分之几
答:
...一些资料很头疼,如:
建筑物垂直度
、标高、
全高
测量记录表怎么研究都不...
答:
例如:测量说明应该添写(填写内容要与本工程相符合,以下是我工程的信息)本楼总高度18.9m,依据本工程±0.000水平标高控制点,本次主要进行
建筑物垂直度
、标高、
全高
测量。垂直度允许偏差20mm,合格率应为100%;全高允许偏差为±30mm,合格率应≥80%,所测项目均符合设计和现行验收规范要求。(后...
墙的平整度,水平
垂直
允许误差是多少
答:
全高
≤10m,
垂直度
允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。检测方法:用垂直检测尺对墙面的垂直度与水平度进行检测。检测时将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值,如误差在规定范围内,视为合格,如不符合规定,要及时进行处理。注意在测水平度前,须校正水平管。
建筑物垂直
高度,标高,
全高
测量记录是什么意思
答:
建筑物
垂直高度,标高,
全高
测量记录是单位工程竣工前反映建筑物是否倾斜、沉降是否均匀的;沉降差、
垂直度
与沉降观测点间距、全高等有关。根据样板仔细斟酌。
层高允许误差是多少?
答:
层间的测量 测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑
全高垂直度
测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的
建筑物
,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此...
楼层
垂直度
怎么计算
答:
对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑
全高垂直度
测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的
建筑物
,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免...