55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物全高垂直度
外墙
垂直度
允许偏差是多少
答:
其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑
全高垂直度
测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的
建筑物
,其总高轴线投测偏差有不同的...
建筑
工程中总建筑高度允许误差是多少?
答:
不同结构形式,不同结构阶段允许误差值不同,如装修等完成,则应考虑误差的累积的影响。现浇混凝土结构墙柱构件的
垂直度
允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为
建筑物全高
)。
标高允许偏差范围是多少?
答:
分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。”千分之几“是垂直偏差的说法。对现浇混凝土结构墙柱构件的
垂直度
允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为
建筑物全高
)。
建筑物垂直度
,标高,
全高
测量记录什么时间测量,需要
答:
相关规范没有具体要求,一般按照监理要求填写。常规做法是和现浇结构尺寸允许偏差检验批质量验收记录同一个日期,每层做一次。
垂直度
测量
建筑物
四个大角。标高和
全高
一般每单元一个测量点。
垂直度
允许偏差怎么算
答:
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法中规定
建筑物垂直度全高
(H)允许偏差H/1000且30mm;《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》表4.2.11一般灰的允许偏差和检验方法中规定普通抹灰立面垂直度允许偏差4mm。问题八:墙的平整度,水平垂直允许...
现浇结构检验批质量验收记录里的
垂直度全高
和标高的全高是什么意思?
答:
住宅楼办公楼这类工程的
全高
一般都不评定,都是按层高来评的。一层柱评
垂直度
的层高,一般都是小于5米的,只评那一栏;不用评标高。一层梁、板评标高里的层高,不评全高;也不用评垂直度。柱子是垂直的,一定要评垂直度,不用评标高;梁、板不是垂直的,只评标高,不评垂直度。
建筑物垂直度
、标高、
全高
测量记录怎么填
答:
SG-014
建筑物垂直度
、标高、
全高
测量记录 工程名称 成都商贸大厦 施工单位 中建总公司 质量验收规范的规定 施工单位测量记录 附 图 及 说 明 测 量 项 目
垂 直 度
层高 ≤5 m 8 mm 5 5 5 5 3 4 8 2 0 3 要画简图描述。>5 m 10 mm 全高(H)H/1000且≤30 8 10 ...
现浇结构检验批质量验收记录里的
垂直度全高
和标高的全高是什么意思
答:
一层梁、板评标高里的层高,不评
全高
;也不用评
垂直度
。柱子是垂直的,一定要评垂直度,不用评标高;梁、板不是垂直的,只评标高,不评垂直度。全高是室外地坪先到屋檐排水口的高度。标高表示
建筑物
各部分的高度。标高分绝对标高和相对标高。绝对标高,我国是把黄海平均海平面定为绝对标高的零点,...
建筑物垂直度
、标高、
全高
测量记录的填写,层高和全高的设计标高与实测标...
答:
GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.3.3条 墙顶面表高+-15mm。GB50204-2011版《混凝土结构施工质量验收规范》第8.3.2条 标高:层高+-10mm;
全高
+-30.仅供参考
请问
建筑物垂直度
、标高、
全高
测量记录的填写,层高和全高的设计标高与...
答:
GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.3.3条 墙顶面表高+-15mm。GB50204-2011版《混凝土结构施工质量验收规范》第8.3.2条 标高:层高+-10mm;
全高
+-30.仅供参考