55问答网
所有问题
当前搜索:
干式报警阀的工作压力应不低于多少
上喷是否可以在试压前安装?
答:
干式
喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。 3.系统试压前应具备下列条件: 3.1埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求; 3.2试压用
的压力
表
不少于
2只;精度不
应低于
1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍; 3.3试压冲冼方案已经批准; 3.4对不能参与试压的...
消防喷淋系统设计规范有哪些要点
答:
1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。
报警阀
、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定
工作压力
,试验时间5min,无渗漏为合格。压力开关水流...
室内消火栓设计规范你的消防验收过关了没
答:
一定程度上给我们提供了人生财产方面提供了有利的保障,那室内消火栓设计规范是怎么样的呢?你的消防验收过关了没有?下面和小编一起来涨涨知识吧。室内消火栓简介室内消火栓,是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防箱内,一般公称通径(mm):DN50,DN65两种,公称
工作压力
1.6MPa,强度测验压力2.4...
消火栓系统能装
报警阀
吗
答:
消火栓系统能装报警阀。虽然湿式报警阀、雨淋报警阀、
干式报警阀
、预作用报警阀等是适用于自动喷淋系统或者自动灭火系统(超细水雾)等,不适用于消火栓系统,但是按照新的规定GB50974-2014设置要求,也可以在消防泵出水干管上设置报警阀或者低压
压力
开关。消防泵房的验收应符合下列要求: (1)消防泵房...
喷淋消防泵系统
的工作
原理是怎样的
答:
二、干式系统
工作
原理 干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持
干式报警阀
入口前管道内充水
的压力
,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,闭式喷头开启,使
干式阀
出口...
10层共5000个喷头,要安装
多少
个消防喷淋?要安装几条湿式
报警阀
主管?
答:
6.2.6 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装
报警阀的
部位应设有排水设施。6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。当不采用信号阀时,控制
阀应
设锁定阀位的锁具。6.2.8 水力警铃
的工作压力不
应小平0.05MPa,并应符合下列规定:1 应设...
干式报警阀
水封是
多少
mm
答:
干式报警阀
安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50~100 mm的清水。干式报警阀,定义自动喷水灭火系统中的一种控制阀门,是在其出口侧充以压缩气体,当气压
低于
某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。与湿式报警阀基本相同,不同之处在于湿式报警阀阀板上面的总
压力
为管网中的有压水的...
准
工作
状态时配水管道内充满有压气体
答:
(
干式
系统)准
工作
状态时配水管道内充满有压气体。自动喷水灭火系统由洒水喷头、
报警阀
组、水流报警装置(水流指示器或
压力
开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内...
喷洒系统的最不利点处的喷头处于什么
压力
状态?
答:
1、湿式报警阀用于湿式喷水灭火系统。2、
干式报警阀
用于干式报警系统。3、雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水系统,水幕系统和水喷雾灭火系统。监测器用于对系统
的工作
状态进行监测并以电信号方式向报警控制器传送状态信息。其主要包括水流指示器、阀门限位器、
压力
监测器、气压保持器和水位监测器等。闭式...
干式
喷淋头
工作
原理是什么
答:
消防喷淋系统分为闭式消防喷淋系统和开式消防喷淋系统。不同类型的系统它的喷淋头
的工作
原理不一样。一、闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式
报警阀
会自动打开,阀内的
压力
开关...