55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器和电机怎样配
步进
电机
可以
与变频器
搭配使用么
答:
要实现精确定位,就要求
变频器
在一定范围内可以实现很精确的控制,然而这时非常困难的,无法实现。而且步进
电机
在配电过程中往往会受到外部环境的干扰,如变频器、交流接触器、继电器和开关电源等等都会产生干扰信号,变频器对步进电机的干扰比较明显,变频器的干扰可以使步进电机产生震动和运行失步。
30KW
电机配
多大
变频器
合适
答:
30KW
电机
一般配30KW
变频器
器,为了可行工作,也可以配置37KW的变频器。选择原则 1、根据电机功率和负载特性来选定。2、风机水泵负载可按照对应关系选择。3、普通机械负载变频器加一等级的功率。4、重负载或带有冲击负载特性的电机,需要加更多的余量。5、计算机接口、是否是矢量控制等根据自己的需要选择。
已知
电机
额定功率
如何
配置
变频器
的功率?它们之间有什么联系?
答:
变频器
的功率应大于或等于
电机
额定功率,此外还需验证电流:变频器额定电流应大于电机额定电流的1.2倍左右。变频器可以与多极电机匹配,跟极数没关系,极数影响的是电机的转速,接线方式,与单极一样。
请问
变频器如何与电机
正确连接?
答:
变频器
主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据
电机
的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随...
变频器
的选择
与如何跟电机
链接
答:
选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。
变频器如何跟电机
连接只需要接主接线端子,一般的是R/S/T为进线,接电源,U/V/W为出线,接电机就可以了。如果需要,后面还有两个端子接刹车电阻。
三相
电机配
什么样的
变频器
答:
如果
电机
额定电压是220V,市电是单相220V,可以配额定输出功率是电机功率1.5倍以上的
变频器
,市电接R、S、T中的任意两端就可以,变频器要设置为不检测缺相的方式运行。如果电机长期重载运行,建议选2倍功率的。
如何
选型
电机和变频器
答:
引用 jona 的回复内容:楼主提出的问题,我建议选37KW4极
变频电机
+45KW
变频器
(有矢量功能),理由如下:1、工频50HZ,单机转速在1450转左右,如果需要更高转速,可以运行在60HZ以上,至于600转时频率为约20HZ,这个调节范围是最适合变频技术了。如果选六级电机。就没有必要用变频器了。2、楼主关心的问题是...
三相0.75Kw
电机
,需要配多大的
变频器
?求大师指点一下,谢谢!
答:
配三相0.75kw,或者是1.5kw的
变频器
就可以了,主要是看
电机
的额定电流和变频器的额定电流,只要变频器的额定电流大于等于变频器的额定输出电流就可以了。
2.2
电机配
2.2
变频器
,电机没有力,要
怎样
设置变频器参数?
答:
您可以把
变频器
的控制模式设置成:矢量控制模式,如果有的话;另外,您还可以设置一下:扭矩增益,这个参数,加大里面的数值试试,但不宜一次增加太大,否则,变频器可能会报故障。另外,2.2KW的电机与2.2KW变频器是否合适,你还要变频器的额定输出电流
与电机
的额定电流是否匹配,电动机的额定电流一定要...
关于高速
电机与变频器
的连接
答:
1.
变频器
:R,S,T,是电源输入端。U,V,W,是输出端(接
电机
)。【输入端输出端不可接错了。输出端只能接
电动机
,不可以并联阻容吸收器(不需要阻容吸收器)。会爆炸的。】输出端也不需要接断路器,输入端可以接断路器。2.不要用万用表去量输出端两相之间的电压,因为变频器输出的电压含有高次...