55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器24电压升高怎么回事
...电机运转正常,隔一段时间出现过
电压怎么回事
答:
变频器
输出是PWM等高不等宽的
电压
信号,并且是交流的,请使用交流挡去测量,你那出现过压的情况很有可能是因为你的电机电现问题,还有就是减速问题会造成变频器过电压,但不要忘记你的实际电压值,希望对你有帮助
变频器
电源
电压高
烧毁该
怎么
办
答:
工业标准用电380V是三相供电电压,其允许偏差为标称系统电压的士10%,即波动分为为:342——418V。一般
变频器
都有过压保护功能,只要不超过那个值,一般不会轻易烧坏。你检查下你的
电压高
出多少?是什么原因引起电压高?排除隐患,更换新的变频器。另外:如果确实是电压高,其他器件(接触器,继电器,...
变频器
输出
怎么
比显示
电压高
很多,380V变频器,输出有500多伏!
答:
变频器
输出波形为PWM波,PWM波含有丰富的谐波,变频器面板上显示的380V,是指这个PWM波的基波含量。其包含谐波在内的真有效值比380V高,若你测量的是真有效值,500多伏完全是可能的。准确测量变频器输出电量的基波、谐波、功率等参数,推荐选用AnyWay变频功率测试系统。
高压
变频器
减速过程中直流母线
电压
会
升高
吗
答:
会 。在电机减速时负载依靠惯性推动电动机远转,使电动机变成发动机。不配制动电阻或制动电阻选型不合适,会通过IGBT整流形成直流母线
电压
会
升高
。
深井泵
变频器
过
电压
是
怎么回事
答:
最好是先用万用表/钳形表检测一下电源
电压
是否正常,如果电源电压不正常,那
变频器
肯定报故障;如果电源电压正常,那就应该是变频器的电压检测回路有问题了,或者是其它的硬件故障引起来的,如果变频器周围有大功率的干扰源的话,比方说中频加热炉、电焊机、伺服等干扰源的,也不排除电磁干扰的可能性,...
...怎么有
怎么高
,其他
变频器
都只有220,这是
怎么回事
,还
答:
只要三相线间
电压
对基本可以判断为正常。
变频器
0.75KW带200W电机没有问题,首先要注意电机不要在20HZ一下的低频段运行,而且电机的加减速变化不要太频繁,电机的相间与相对地绝缘要大于5MΩ。在有一个测变频器输出的电压最好用指针表测,数字表测不准。如果怀疑变频器有问题可以用三支200W的白炽灯...
为什么使用
变频器
调速后输入侧功率因数的反而
升高了
答:
功率因数是衡量电路中有功功率和视在功率之间关系的一个指标,当有功功率减小而视在功率保持不变时,功率因数会
升高
。2、调整电源
电压
:
变频器
在调速的过程中,会对输出电压进行调整,当输出电压降低时,输入侧电源电压也会相应降低,输入侧电源电压降低会导致输入功率减小,从而提高功率因数。
电压升高
会击穿
变频
空调哪部份
答:
主电路会有高压保护的, 控制电路会烧保险管
变频器
频率在下降过程中由于惯性产生过
电压怎么
办?
答:
产生过
电压
是因为你的负载惯性过大,解决方案:一、延长减速时间;二、如果是想停止,
变频器
的控制改成自由停车;三、加制动电阻。如果变频器没有内置 制动单元 则不能直接制动电阻,还需要外接制动单元
...
变频器
将一台电机带负载转速控制一定,当
电压升高
时,通过电机的电流...
答:
电压升高
没有什么问题,因为
变频器
有大电容缓冲,电流基本保持不变
棣栭〉