55问答网
所有问题
当前搜索:
变送器的输出信号是什么
变送器
零点迁移
什么
意思?
答:
零点迁移:使
变送器的输出信号
下限值ymia与测量范围的下限值xmin相对应,在xmin=0时,称为零点调整;在xmin≠0时。零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值为正迁移,负为负迁移)零点调整使变送器的测量起始点为零。量程调整相当于改变变送器的输入输出特性的斜率,也就是改变变送器...
传感器,
变送器
,
信号
隔离器有何区别
答:
不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
变送器的
种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。
信号
隔离器是将输入单路或双路电流或电压信号,变送
输出
隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的...
变送器的
零点迁移
是什么
?
答:
零点迁移:使
变送器的输出信号
首先,差变测液位时,液位与
输出
电流成正比的。而液位=压差,所以压差与输出电流成正比。差变测流量时首先将压差转换为电流
信号
,电流信号传输到2次仪表,再通过2次仪表内的开方器把电流信号转换为流量。公式:流量=电流的平方根,通过数学转换也就是:流量的平方=输出电流 ...
什么
叫压力
变送器
?
答:
压力
变送器的
主要作用把压力
信号
传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器
输出
的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的...
压力
变送器的
量程为0-10MPa,
输出信号
为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4...
答:
P是测量值转换后的数字所代表的压力。“压力
变送器的
量程为0-10MPa,
输出信号
为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换后的数字量为0-27648”。就是说经变送器和模数转换,数字 0-27648 对应表示 0-10MPa(4-20mA);
压力
变送器
接线怎么接
答:
两根线组成一条回路,这条回路既是为压力变送器提供电源支持的回路,也是传输电流
信号
的回路。也就是说在两线制接线中,压力
变送器的输出
的负载和电源是被串联在一起的。使用这种连接方式的通常都是输出电流信号的压力变送器,如4~20mA的标准电控信号,当二线制需要输出电压值时,可以通过串联电阻的...
压力
变送器
量程为0-5MPA
输出信号
4-20MA求输出为10%.25%.50%.75%.10...
答:
压力
变送器
量程为0-5MPA
输出信号
4-20MA求输出为10%时输入=0.5MPA,输出为5.6MA,当.25%.时输入=1.25MPA,输出为8MA,50%.时 输入=2.5MPA,输出为12MA,当75%.时 输入=3.75MPA,输出为16MA,100%时 输入=5MPA,输出为20MA,
变送器的
作用
答:
根据所使用的能源不同,变送器分为气动变送器和电动变送器两种:1、气动变送器 气动变送器以干燥、洁净的压缩空气作为能源,它能将各种被测参数变换成0.02~0.1IMPa的气压
信号
,以便传送给调节、显示等单元组合式仪表,供指示、记录或调节。气动
变送器的
结构比较简单,工作比较可靠,对电磁场、放射...
什么
是开关量
信号
和模拟量信号
答:
2、模拟量输入信号一般用AI表示,模拟量
输出信号
一般用AO来表示。3、常用的模拟量信号的电气设备:例如:远传压力表、模拟电位器、压力
变送器
、温度变送器、热电阻、变送器类的信号等等。特别提醒:热电偶属于mV信号,要特别注意区分清楚。模拟量和开关量信号可以转化。答案肯定是可以的,我们可以通过两...