巡回检查应遵循哪些规定
答:
1、安规上面规定,肯定是不能单人单独
巡视
,必须有人监护,(有单独巡视资格的人除外)2、未经允许,肯定不得擅自操作设备 3、巡视的时候
变电站
有相关的巡视规程,可以按照规程对相应的设备状况进行巡视 4、详细你可以参考《电业安全规程》
三类
变电站
例行
巡视
周期
答:
三类变电站例行巡视周期是每周不少于一次。1、
变电站巡视
的意义:对设备的定期巡视检查是及时掌握设备的运行情况、变化情况、发现设备的异常情况、确保设备的连续安全运行的主要措施。2、电站设备巡视分类 电站的设备巡视分为例行巡视,全面巡视,特殊巡视。例行巡视包括交接班巡视:交接班时,交接班人员都应按...
在日常巡视中,应
巡视变电站
的什么设备
答:
07、充油、充气设备的一般
巡视
项目和要求有哪些?答:充油设备的油标、油阀、油位、油温、油色应正常,充油、充胶、充气设备应无渗漏、喷油现象。充气设备气压和气体状态应正常。08、巡视变压器时,除一般项目和要求外,
还要
注意哪些内容?答:巡视变压器时,除一般项目和要求外,
还要
注意以下几点:(1...
如何提高无人值守
变电站
的
巡视
质量
答:
3操作班对无人值守
变电站
的巡视 对于变电站设备上的微小故障,通过调控组织可以很好地实现巡视与控制,但如果变电站中有存在发生较大故障的隐患,为了保证变电站的正常运行,就必须要加大操作组织的巡视力度。比如说对于设备渗油、机箱温度异常、变电站内线路烧毁等情况,通过操作组织的
巡视工作
可以起到很好...
35kv
变电站
的日常维护
答:
1.3.4运行人员当值期间进行以下
工作
,可以不开工作票,但应作好安全措施,保持安全距离,加强监护。1.3.4.1
变电站
照明回路上的工作;1.3.4.2清扫保护盘、控制盘;1.3.4.3更换高压熔断器、低压熔丝;1.3.4.4使用点温计测温度或贴换示温腊片;1.3.4.5瓦斯继电器放气;1.3.4.6电缆沟...
变电站
的设备
巡视
检查一般分为哪几类
答:
3、夜间
巡视
夜间巡视主要是为了检查设备的夜间运行状态和异常耗能情况。由于一些设备在夜间运行时可能出现负荷波动或异常耗能现象,因此
需要
进行夜间巡视,以便及时发现和解决潜在问题。在夜间巡视过程中,需要对设备的外观、运行状态、仪表指示等进行检查。
变电站
设备巡视检查的重要性 1、保障设备安全运行 变...
变电站
在哪些情况下要进行特殊
巡视
?
答:
1)过负荷或负荷明显增加时 2)新设备投入运行,长期停用的设备重新投入运行或运行方式改变后 3)恶劣天气情况下,如大雾,雨雪,大风,冰雹等 4)设备有严重缺陷但仍坚持运行 5)事故跳闸恢复送电后 6)节假日及保电期间 7)设备更换和新设备启动后 ...
如何做好
变电站
设备缺陷管理
工作
答:
罗翠丽(广西来宾市忻城供电公司,广西 来宾 546200) 摘要:
变电站
设备的缺陷是电网安全稳定供应电力的一大隐患,因此缺陷的管理
工作
显得尤为重要。缺陷的管理不能只是着眼对缺陷的发现和排除,而是要转变意识和有序控制流程。根据以上认识,对变电站设备缺陷管理工作提出一些建设性建议。 关键词:变电站;缺陷;安全;流程;排除...
某
变电站
的10kV线路发生接地,请分析说明: (1)系统发生接地检查
巡视
时...
答:
1.
巡视
时应注意巡视距离,室外八米,室内四米!2 消弧线圈会报出故障,系统可以运行两个小时!3 系统中是否有消孤装置,以前有一种比较落后消孤装置当发生弧光接地时,会利用真空接触器将故障相变成纯金属性接地,以达到消除弧光的目的,这时即使停电接地也不会消失,除非停掉控制电源!
值班电工对电气设备日常巡检内容有哪些
答:
3、检查电机温度、声音、振动,检查磨机滑环是否打火或变色,电机接线盒是否松动、电缆保护管是否牢固、线路与机架有无磨擦,电机、线路有无异物压卡或滴到酸碱、雨水、油等,设备正常运转时,滚动轴承温度不超过85℃,电机温度不超过95℃。4、液压站润滑油温度与压力、液压泵
工作
压力是否正常,判断电机运行...