55问答网
所有问题
当前搜索:
变电站A网和B网
什么母线,每个
变电站
都有自己的一条母线吗?
答:
母线是用来会集电流和分配电流的为的是保证电网的稳定和供电的可靠行。如A发电机
和B
发电机同时发电各自经过自己的变压器后升到同一等级的电压后一同接到母线上去(相当于会集电流)。然后在有母线在把电送到C和D(分配电能)。现实中母线的网络要比我给你比喻的要大的多。一般都是几进十几出的。这...
我想请教一下,
变电站
开关柜与户外环网柜如何写核相方案!请问郭老师有...
答:
即一合闸就能够将二个电源连接在一起的地方,这才能保证“定”出的相是正确的;为了保证这一点,要求定相点一定要在你一眼就能看到的一个能断开的元件的二侧;你想定“
变电站
开关柜与户外环网柜”的相就是不现实的,因为你定相杆的一头在变电站的开关柜,定相杆的一头在户外环网柜,测量出了...
设计
变电站
的接地装置时,计算正方形接地网的最大跨步电位差系数需要考虑...
答:
【答案】:A、C《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)附录D.0.3-2-1条规定,跨步电位差US与几何校正系数KS、校正系数Ki、土壤电阻率ρ、接地系统单位导体长度的平均流散电流有关,可按下列各式计算:式中,IG为接地网入地故障电流;Ls为埋入地中的接地系统导体有效长度。对于一般埋深...
什么是电力系统的FTU
答:
馈线自动化终端(FTU)是自动化系统与一次设备联结的接口,主要用于配电系统变压器、断路器、重合器、分段器、柱上负荷开关、环网柜、调压器、无功补偿电容器的监视和控制,与馈线主站通信,提供配电系统运行控制及管理所需的数据,执行主站给出的对配电设备的控制调节指令,以实现馈线自动化的各项功能。FT...
110v
变电站
在距离小区30米兴建有危害吗?
答:
图1 北土城
变电站
布局及测量点分布图 注:A、B、C分别为1#、2#、3#主变压器;F、G为10kV消弧线圈,E为电容量; D为金属网门,高2m;①、②、③、④距金属网门分别为6m、10m、15m、20m ;北京供电设计院办公楼一层为10kV开关室及110kV开关室。图2 阜城门变电站布局及测量点分布图 4.2 阜城门变电站电磁辐射...
如何使用柴油发电机给
变电站
供电?
答:
相位角不用核对的。关键是核项。柴油发电机的三项输出要和
变电站
输入电网的市电A/B/C同一个项,否则才有发电机输入的电源可能引起对项序有要求的设备运行不正常,甚至损坏。如三项发电机和禁止反转的设备!相位角看发电机的仪表盘就可以了,如果相位角相差过大,发电机保护装置会动作停机的。柴油发电...
发电厂.
变电站
装设避雷针的原则是什么?
答:
表A1 接地电阻要求序号接地网名称接地电阻一般高土壤电阻率 1调度通信综合楼<1<5 2通信站(塔)<3<10 3独立避雷针<10<30A1.2 调度通信综合楼内的通信站应与同一楼内的动力装置,建筑物避雷装置共用一个接地网,大楼及通信机房楼地引下线可利用建筑物主体钢筋,钢筋自身上、下连接点应采用搭焊接,且其上端应与...
高1数学:A、
B
两地相距10Km,现修建一个
变电站
,使到两地的距离的平方和...
答:
修在距离A地9Km或1Km处。
关口表所在的
变电站
的母线电量不平衡率的指标是多少
答:
关口表所在的
变电站
的母线电量不平衡率的指标是:220kV 以下母线不大于±2%。“母线电量不平衡率”是指
变电所
里变压器低压侧进入母线电量和母线各路出线电量和之差。引起“母线”非正常不平衡有多方面的原因:有设备原因,也有人员的原因。设备原因:除了由于母线瓷瓶或电容设备水平低,有漏电情况以外;主要...
变电站
无功补偿的详细资料,具体的来说,就是变电站的无功容量怎么计算...
答:
算出N 值后,考虑高压为单相电容器,故实际取值应为3的倍数(6~10kV为单母线不分段),对于6~10kV为单母线分段的
变电所
,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故每相电容器台数应取双数,所以单相电容器的实际总台数N′应为6的整数倍。实际补偿容量:Qcs=N`Qcn(U/UN)²补偿后的总...