变电站A网和B网
三相五线制的PE线可否从
变电站
接地网上接?还是必须由变压器接地的中性点...
答:
上述表述是错误的。PE线都不是从变压器中性点引出的。只是在中性点接地系统中,中性线(即N线)从中性点引出后与PE线直接连通而已。另:“三相四线制”、“三相五线制”的表述实际上是不准确的。这是我国以前的不严谨表述。从根本上讲,两者都是“三相四线制”。“三相三线”就是“中性点不接地系统...
同一
变电站
内在几个电气连级别上一次进行的同一电压等级怎么理解_百度...
答:
20、动力系统:发电厂、
变电所
及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。二、选择题1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻(A)。A、发热量较大B、发热量较小C、没有明显差别2、万用表的转换开关是实现(A)。A、各种测量种类及量程的开关B、万...
110kV
变电站
为什么需要距离保护,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
最后,目前南网的常规配置,由于光纤的普遍使用,实际上距离保护也很少用了。110kV线路保护 a) 每回110kV线路应配置一套含重合闸功能的主后一体的光纤电流差动保护。b) 对多端T接等不具备差动保护技术条件的线路,可不配置电流差动保护功能。c) 单侧电源线路且为线变串单元接线时,负荷端...
两个相同电压等级的
变电站
之间的线路是怎么输送电能?
答:
应该是送端
变电站
电压比受端高把,所以一般送端的电压等级会比额定电压高5%左右,然后通过长距离的线路是有压降的,怎么反而受端比送端电压高呢。
四路市电,“大分裂”运行方式,低压侧设置联络柜,高可靠性电费如何收取...
答:
如您是广东电网公司的用电客户,自2017年10月1日期开始缴纳高可靠性供电费用的企业不再区分自建和非自建本级电压外部工程的情况,目前可靠性供电费用收费标准如下:由于您提供的电压等级等信息不够详细,为了更好的回答您,建议您可以致电24小时供电服务热线95598提供相关信息咨询,供电企业将安排客户经理为您...
变电站
内用于补偿输电线路充电功率的并联电抗器一般装在主变压器低压侧...
答:
这就要求在实际安装中要根据安装地点的实际环境、
变电站
运行工况来决定,并结合施工经验进行科学施工[1]。2.2变电站内无功补偿装置的选择原则 a)无功补偿装置应优先考虑采用投资省、损耗小、可分组投切的并联电容器和并联电抗器;b)为满足系统稳定和电能质量要求而需装设静止无功补偿器或静止无功发生器时...
变电站
电源电缆必须使用a类阻燃吗
答:
阻燃电缆
A
\
B
\C类是依据GB/T18380-2008标准规定划分的,是用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。 阻燃A类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试验最大炭化范围不得高于喷灯底部2....
七年级下册数学角习题8.5第4题为了架设
变电站
p到输电线路
a与b
的...
视频时间 1:10
为了监测
变电站
向外输电情况,要在变电站安装互感器,其接线如图所示,两...
答:
通过变压器变成弱电压,用电压表测量,因为电压之比等于线圈匝数比,所以N1>N2,故A错误;
B
、
b
串联在电路中是电流互感器,电路中是强电流,通过变压器变成弱电流,用电流表测量,因为电流之比等于线圈匝数的倒数比,所以N3<N4,故B错误;C、a是电压表,b为电流表,故C正确D错误;故选:BC ...
下列关于发电厂和
变电站
的水平接地网的做法哪些是正确的?()_百度知...
答:
【答案】:
B
、C A项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.1-1条规定,水平接地网应利用直接埋入地中或水中的自然接地极,发电厂和
变电站
接地网除应利用自然接地极外,还应敷设人工接地极。B项,第4.3.1-2条规定,当利用自然接地极和引外接地装置时,应采用不少于2根...