10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
这个必须根据
电压
算
调档
是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你
变压器
进线的上一台变压器并不是变的10000而是10500。到你那儿近可能就...
变压器电压
低如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
变压器
上的名牌有三个档,1档为9500~2档为10000~3档为10500,调到哪个档低...
答:
变压器
如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,当高压侧
电压
偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高 同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。
800kva干式
变压器电压调档
10250,输出电压是多少
答:
分接开关调至10250/400V档,变比=25.625。输出电压是多少要看当时10KV侧的实际
电压多
高,输出电压=10KV侧实际输入电压÷25.625
配电
变压器
1档.2档.3档的
电压
是多少
答:
以10/0.4KV
变压器
为例 :1档:10.5KV(10500V)2档:10.0KV(10000V)3档:9.5KV (9500V)也就是每档变化5%的额定
电压
(以10KV为基准)
35kv
变压器
有7个调压档,哪个档位输出
电压
高
答:
为了更清楚回答你的问题,我作如下假定补充,也许有出入,但原理是一样的。1、假设:①、你的
变压器
共有7个档位,高压
电压
调节范围为:35000±3×2.5%(V)。因此,高压电压分别为:1档电压U1=35000+35000(3x2.5%)=37625(V),此时高压线圈匝数最多;(类推)2档U1=36750(V);3档U1=35875...
S11-315电力
变压器
怎么
调档
位?
答:
换挡只能提高5%的
电压
,容量不会有多少改变,就算你要调整,那得停电后操作。旋开图中箭头所指的盖子,里面有刻度,提高5%就可以了。
油浸式
变压器调档
一档
电压
差?
答:
每一档的
电压
差取决于变压器的具体设计和制造。一般来说,变压器在设计时会规定每一档电压调整的范围或步长。例如,某些变压器可能每调一档,输出电压变化5%或10%。但具体数值应参考变压器的技术规格书或制造商提供的数据。为了准确地知道油浸式
变压器调档
一档的电压差,建议执行以下步骤:1. **查阅技术文档*...
变压器
1档高还是3档高
答:
一、二和三档分接开关位置如下分配:1、调压范围为:±5%(变压器额定
电压
);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5%X10000V2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档为-5%,为9500V。变压器1档输入电压高,3档输入电压低。
变压器调档
原理是变压器...
电力
变压器
哪一挡
电压
最高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于
一次电压
除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。