55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器无功补偿柜的作用
315KVA
变压器
配多大的
无功补偿柜
??应如何计算
答:
无功补偿柜的
配备是要根据负载的性质来决定的。对于一般以照明电路等纯阻性负载为主的线路那么一般来说补偿电流能达到满载电流的10%左右就可以了。如果负载全为电机类负载,并且经常满负荷工作。那么补偿电流要达到满载电流的40%左右。根据补偿电流大小来确定补偿柜的大小。如315KVA的
变压器
,其每相满载电流...
有关
变压器无功补偿
值的计算问题
答:
cosB=0.92时,有功功率P=S/cosΦ=250/0.92=230KW 因为:
无功
功率平方=视在功率平方-有功功率平方 SS=250X250= 62500 PP=230X230=52900 62500-52900=9600 9600开方得98 无功功率Q=98kVar 电容
补偿
值为150 kVar-98kVar=52kVar 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电...
一个工程里面
无功补偿柜
:安装容量400kvar,输出容量286kvar是什么意思...
答:
绰绰有余。55kw的异步电动机配0.45kv-25kvar的三相移相电力电容,6kw电动机配0.45kv-3kvar的三相移相电力电容,
变压器
空载选0.45kv/2-3kvar三相移相电力电容随机
补偿
(投切),集中补偿,造价高,选0.45kv-15kvar的三相移相电力电容7回路=105kvar晶闸管开关三相共补动态自动控制,可满足要求。
为什么
变压器
都要加电容,具体的原理?
答:
电容在
变压器
中配置的主要用于
补偿
工频电力系统的感性
无功
功率,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。工业上变压器加电容是提高功率因数的,小变压器加电容就是滤波的。1、变压器属于感性元件,电容属于容性元件,电感、电容就像水火一样相克相生,独立的变压器断开时由于电感
的作用
会产生反电动势,击穿...
电容器作为
无功补偿
调压装置
有什么
特点
答:
电容器补偿装置稳压,其稳压范围有限。其稳压原理可以这样理解:对于集中补偿(就是
补偿柜
放在配电房的那种),是通过给负载提供无功功率,减少负载对
变压器的无功
索取,从而减少了变压器的负载,达到提高电压的目的。就地补偿(就是补偿装置在设备旁边的那种,),是通过调节线路的无功电流,减少线路压降,从而...
变电站
有什么作用
啊?
答:
变电站起变换电压
作用
的设备是
变压器
,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有
无功补偿
设备。 变电站的主要设备和连接方式,按其
功能
不同而有差异。变压器是变电站的主要设备,分为双绕组...
10kv变电站
无功
功率
补偿
应该装设在哪一个电压等级??
答:
一般而言,10kv变电站无功功率补偿装设于低压侧,即6kV或400V电压等级。
变压器无功补偿
分为高补和低补两种。高补为在配电变压器高压侧装设补偿设备,低补为在低压侧装设补偿设备集中补偿为主。根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第六章《10kV及以下电压等级的无功补偿》第二十五条:配电网的...
高压计量的
变压器
做过
补偿
答:
一般来讲,贵公司的功率因数标准应该是0.9以上,现在是肯定低了,所以给供电局收了不少力调电费。这要加电容(无功)补偿。 或者原来的
无功补偿柜
内的电容器损坏了,起不了补偿
的作用
了 ,导致现在的功率因素偏低。办法有两个:1、加装无功补偿柜,把功率因数控制在0.9以上。2、原来就有无功补偿柜...
高压计量的
变压器
做过
补偿
答:
一般来讲,贵公司的功率因数标准应该是0.9以上,现在是肯定低了,所以给供电局收了不少力调电费。这要加电容(无功)补偿。或者原来的
无功补偿柜
内的电容器损坏了,起不了补偿
的作用
了 ,导致现在的功率因素偏低。办法有两个:1、加装无功补偿柜,把功率因数控制在0.9以上。2、原来就有无功补偿柜但...
室外
变压器
上装的
无功补偿柜
大概价格是多少
答:
一般来说,配电
变压器的无功补偿
容量约为变压器容量的20%~40%,对于100KVA的配电变压器,补偿量约为30Kvar~50Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以35%来估算,即选取40Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。不知你想在高压侧补还是在低压侧补,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜