55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器无功补偿柜的作用
在电力系统中,采用并联补偿电容器进行
无功补偿的
主要
作用
是什么?
答:
补偿电力系统感性负荷的无功功率,
作用
是提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。在电网中安装并联电容器等
无功补偿
设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,可以降低线路和
变压器
因输送无功功率造成的电能损耗。单相并联电容器主要由心子、外壳和...
电容
补偿柜的作用
是啥?
答:
为了减少电网的无功传送,就要求用户在用电端,给设备提供无功功率,这种提供无功功率的行为,就是无功补偿。提供无功功率的补偿设备,称之为:无功补偿装置。比如深圳奥特电器公司的ATBX就地补偿箱,就是非常有效的就地补偿装置。好了,现在回答你的问题:电容补偿柜,就是
无功补偿柜
,是用来补偿用户用电...
无功
电容
补偿柜
问题
答:
就你所述的问题,我说几点:1.每一
变压器
二次侧的
无功补偿柜
肯定只能由一个控制器来工作,若两个控制器同时工作,必然出现循环投切现象,即欠补偿与过补偿容易出现往复;2.增加补偿柜,只能增加补偿容量(补偿调谐回路),而不是增加带控制器的电容柜;3.如果你要增加一台带控制器的补偿柜,那只能是...
为什么配电
变压器
容量在100kVA及以上的用户,必须进行
无功补偿
答:
无功补偿
有减少线路电能损失等多种立竿见影的好处,对电力公司来说是投资回报率很高的一项工作。但太小的
变压器
因负荷太轻,不便于补偿投入,而且补偿设备价值相对较高,一般80kVA以下变压器不做补偿。
我有一台500千伏安
变压器
,怎样配置它的
无功补偿柜
?
答:
箱变容量:500kVA
无功补偿
容量:190kvar 4×40kvar(20kvar+20kvar)+ 1×30kvar(20kvar+10kvar)智能电容器数量:4台 SWL-8MZS/450-20.20 1台 SWL-8MZS/450-20.10 高压集中补偿的应用 低压无功补偿智能电容器实现在柜体内组装,构成无功自动补偿装置,接线简单、维护方便、节约成本。优点:补偿...
电容
补偿有什么作用
?
答:
电容补偿就是
无功补偿
或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。电力电容补偿也称功率因数补偿。一般来说,低压电容
补偿柜
由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷...
在电力系统中,采用并联补偿电容器进行
无功补偿的
主要
作用
是什么?
答:
并联补偿电容器进行
无功补偿的
主要
作用
是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,提高电力设备的有功功率。从原理上讲,电机等用电设备工作时需要建立磁场,建立磁场所需要的电流是电感性的,相位滞后电压90度,属于无功电流。电容器接入电力线路后,其电流超前电压90度,所以流过电容器的电流与用电设备建立...
低压
无功补偿柜
是装在负载前端好还是后端好呢
答:
而电容柜放在前端只是设计的一个惯例,而没有要求一定要放在前端。现在推荐的设计方式都是将电容器放在末端。无功功率补偿Reactive power compensation,简称
无功补偿
,在电力供电系统中起提高电网的功率因数
的作用
,降低供电
变压器
及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电...
200KVA的
变压器
需要多大的
无功补偿柜
答:
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通
补偿柜
,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。拓展知识:
无功补偿
原理 电网中的电力负荷如电动机、
变压器
等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应...
变压器
与
无功补偿柜的
连接
答:
楼主的电容
补偿柜
是低压补偿柜对吧,要是想
补偿变压器的
损耗,不能在低压侧补偿,要在高压侧进行补偿。安装高压补偿装置划不来的,直接的方法就是停掉闲置的变压器 随着电力系统规模的迅速扩大和现代电力电子技术的快速发展,静止
无功补偿
技术(STATCOM)已经成为电力系统节能降耗和电能质量控制领域的研究热点之一...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜