10kv的
变压器接地
线怎么接?
答:
不怪别人说你,10/0.4的
变压器
中性点直接
接地
。接地电阻不要大于4欧。这是接零。接地直接连到中性点接地。记得不要在此之外还让他们二位再 有连接的地方。否则你的T-N-C-S就不对了。
变压器
有哪些
接地
点?其作用各是什么?
答:
三相
变压器
一般有2个
接地
点,一个是中心线的接地,这个中心线也就是我们平时说的零线,另一个接地点就是变压器外壳的接地。单相变压器一般有1个接地点,就是变压器外壳的接地。
10千伏的降压
变压器接地
有什么规范?
答:
10千伏的降压
变压器接地
电阻小于等于4欧姆,接地体连接扁铁4*40应埋深0.8米以上,接地柱(5号角钢)间距大于等于5米,一般接地柱为2.5米长,但在地下水位较高地区只要满足接地电阻小于4 欧姆时也可以为1.5米长(接地体要求全部打入地下).
110千伏
变压器
中性点
接地
有哪几种方式
答:
一般是直接
接地
。因为110千伏属于高压系统,在我国一般直接接地。当然,这个系统中并非所有的
变压器
中性点均接地,还要根据继电保护的要求,因为接地点越多,发生接地故障时,零序电流越大,故障电流也就大了。
配电
变压器
两侧安装
接地
线有哪些方法
答:
变压器
两侧
接地
线要有安全、可靠、合理和快捷的安装方法。据调查,目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:1.扣挂不方便。2.接触不稳定,接触电阻大。3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压...
10kv电器和800kv干式
变压器
采用35mm2电缆
接地
可行吗,根据是什么_百度知 ...
答:
接地
线用线最小规格原则就是满足装置最大短路电流原则,就是说接地线线在最大短路电流下绝对不允许损坏,更不能烧断或熔毁,即接地线必须容许装置最大短路电流通过而能保持完好无损。不是800kv哦?,应该是800kVA吧,你也没有说干式
变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400...
S11一M一1600/10电力
变压器
怎么
接地
?
答:
挖坑2.5米以下 埋5*5角铁
500KV,750KV
变压器
中性点的
接地
方式,请详细说明
答:
你的
变压器接地
方式不是说 你想就能做的 因为这牵涉到你的变压站的保护计算和你线路距离保护的阻抗计算 它们都是经过绝缘瓷瓶引出 经过接地刀闸接地的 同时上面还有中性点电流互感亲切 放电间隙 避雷器 。 而你的变压器是否接地由调度下令执行
变压器
中性点
接地
和低压配电柜地排之间怎么连接
答:
变压器
中性点
接地
和低压配电柜地排之间用接地母线(或母排)直接连接。
变压器
中性点
接地
方式
答:
变压器
中性点
接地
方式:1、不接地;2、经消弧线圈接地;3、经电阻接地。我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压...