答:
在进行变电房
施工
时,在地基预埋的时候是将基础的钢筋连接在一起做网
接地
网,如果接地电阻达不到要求,就再增加接地极,一直到达到要求为止(规范要求是;高层建筑的接地电阻为1欧姆以下,多层建筑中
变压器
的接地电阻4欧姆以下)还有等电位就是利用各个主柱内的结构钢筋下端与接地网相连,向上引进,在需要做等...
35kⅴ
变压器
的工作
接地
怎么接线?
答:
在35KV高压系统中,为了限制单相对地短路电流抑制电弧过电压,
变压器
输出的电源系统一般采取中性点不
接地
、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地等方式进行接地处理。
500KV,750KV
变压器
中性点的
接地
方式,请详细说明
答:
你的
变压器接地
方式不是说 你想就能做的 因为这牵涉到你的变压站的保护计算和你线路距离保护的阻抗计算 它们都是经过绝缘瓷瓶引出 经过接地刀闸接地的 同时上面还有中性点电流互感亲切 放电间隙 避雷器 。 而你的变压器是否接地由调度下令执行
配电
变压器
两侧安装
接地
线有哪些方法
答:
变压器
两侧
接地
线要有安全、可靠、合理和快捷的安装方法。据调查,目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:1.扣挂不方便。2.接触不稳定,接触电阻大。3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压...
我国配电网配电
变压器
的
接地
方式
答:
1、适用场合不同 TT
接地
方式适用于农村低压电网中使用,这也是最常用的一种接地方式。TN-C也是一种最常用的接地方式,适宜在城镇电网中使用。而IT接地方式比较少见,只用在对安全有特殊要求的电力系统中,也可用在不便停电的用电场合。2、配电
变压器
中性线N接地的方式不同 在TT和TN-C接地方式中,配电...
10kv的
变压器接地
线怎么接?
答:
不怪别人说你,10/0.4的
变压器
中性点直接
接地
。接地电阻不要大于4欧。这是接零。接地直接连到中性点接地。记得不要在此之外还让他们二位再 有连接的地方。否则你的T-N-C-S就不对了。
220kv
变压器
铁芯
接地
方式
答:
变压器
铁芯
接地
有两种方式,即直接接地和套管引出接地。直接接地是把镀锡铜片一端伸进铁轭的迭片之间,当铁轭压紧后,成为死端,另一端用螺栓拧固到上、下铁轭的夹铁上面,因为通常铁轭夹件与油箱直接接触,而油箱是接地的。在吊罩(吊芯)情况下,可以随时拆开测量铁芯的绝缘。套管引出接地是为了大型...
电力
变压器
的中线应该埋多深?
答:
电力变压器的中线应该埋多深,你问的中线是什么,
变压器接地
线接地系统制作首先制作接地极,即在离变压器不远的地方挖2米深、长10米的地沟,用G80的镀锌钢管2米长沿地沟等距分布3个,打钢管下去,在地沟底部仅露出管头,用50*5镀锌扁铁焊接三个管头,后引出地面,回填土并夯实。变压器接地线与引出的...
变压器
及主设备的
接地
引下线有什么要求?
答:
变压器接地
引下线基本要求:\x0d\x0a1)有一定的机械强度;\x0d\x0a2)有一定的防腐能力;\x0d\x0a3)截面满足短路电流的热稳定性要求。\x0d\x0a4)用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm²。铜绞线作引下线,截面积不小于25mm²,镀锌圆钢应不小于直径12mm,镀锌扁钢应不小于...
电力
变压器
有哪几种
接地
方式?且各试用于什么场合?
答:
将另一台中性点不
接地变压器
直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。