变压器容量
50VA能用来干嘛,比如
多少
功率的什么用电器之类的说法?_百度...
答:
可以
为40瓦左右的电器供电
我想知道电力
变压器容量
为1600KVA,它的最大负载可承受
多少
KVA
答:
在通风良好,有降温设备的条件下,只要运行温度不
超过变压器
的规定值的话,你
可以
带满载运行,在应急的情况下,你可以有时限的过负荷使用,但过载后的时间是有限制的,不能长时间使用。 如果长时间过载使用,轻则降低变压器使用寿命,重则烧毁变压器。 不知道你的是干式变压器还是油浸式变压器。我给...
170户需
多少
kva
变压器
答:
每户按平均2KW功率分配,应该配315KVA的一台变压器 从变压器运行安全(安全经济承载能力80%)、以及负载情况看(基本为电阻性负荷),
变压器容量可以
考虑为:负载容量+负载容量×20%,即315KW+315KW×20%≈378KVA;接近选400KVA的10KV/400V的变压器)。
...
容量
应设置
多少
个10KV开闭所?如果选户内型
变压器
,变压器的型号应按什...
答:
用地性质是什么,居住、商业--?是一整片,还是好几片?居住一般取50%的负荷,商业60-70%负荷,此外若是一整片可设一个,若是分开的几片就可能设2-3个了。
变压器
S11型的即可。希望能对你有帮助!
请问
变压器
上
容量
,3.15KVA,进电10KV,输出380V,这台变压器的输出总功率...
答:
不是3.15而是315KVA吧?这么小的
容量
不可能有10KV的进线!S=根号倍UI 一次侧的电流 I=315/(1.732*10)=18.187067A,二次侧的电流I=315/(1.732*0.38)=478.6A P=0.8S=315*0.8=252KW
容量
200kva
变压器能
接
多少
台电焊机
答:
200Kva
变压器
的额定电流为288A,如果所带设备的功率为0.8,那么,
可以
带160Kw。同时,还要看电焊机的功率大小。电焊机的功率一般为10Kw-50Kw。由此可知,电焊机大些的,能带3台,小一些的可以带10余台。
高压
变压器容量
是240000能带
多少
负荷?
答:
你好:电阻性负载,比如电阻炉等设备,
可以
满负荷运行。电感性负载,以电动机的功率因数 0.8 计算,可以负载
变压器
额定功率的 80% ;
500kva
变压器
没月用120000电,选择需量还是
容量
?
答:
每月用电:120000kWh,按照每月30天计算,则平均负荷为:P=120000/720=166.67(kW)。考虑生产的波动性,最大负荷估算为:P'=1.2P=1.2×166.67=200(kW)。如果按照
变压器容量
估算最大负荷:P"=500×40%=200(kW)。二者正好相等,也就是说,选择容量还是需量基本是一致的,也就是收取大需量...
电
容量
与功率 我公司有两台1600KVA
变压器
,请问低压部能带多大电流,变 ...
答:
1600KVA 是功率 电流没有限制 要根据低压侧设备情况设置断路器 跟
变压器
无关 使用率最好是80%-85%最好 太高容易热 太低则损耗太高
1KVA
变压器
的
容量
,应该用
多少
KVA的电容补偿.有无简明扼要的计算公式...
答:
这个问题,应该怎么说呢?不能直接说1KVA
变压器
配置
多少
KVAR的电
容量
,应该是根据负载功率因数的需求量来配置,负载对无功功率的需求量,是根据设备的原配动力的设计,设备负载的运行状态是变化的,各台设备之间的运行也在变化,这是没法确认和计算的;但是,我们
可以
根据负载的用电情况做个大致的判断,根据...