答:
变压器
的负载率在变压器额定
容量
的65-75%最合适,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就
可以
了,但太大了要细算。所谓变压器负载率是特...
500KvA
变压器能
承受
多少
A电流
答:
相关知识:需要根据低压侧的额定电压的数值确定。
变压器
的
容量
是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA的变压器。变压器特征参数:1,工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和...
110 kv的
变压器能
承受的电流大概是
多少
?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
主
变压器
10kv侧最大负荷为
多少
答:
主
变压器
10kv侧最大负荷为
多少
要看变压器的
容量
。比如高压10Kv额定容量2500KVA的变压器最大输出电流:1、如果该2500kVA的变压器是10/0.4kV的,则10kV侧额定电流按“百6”计算,即100kVA是6个电流,25个100kVA是25个6A,即25*6=150A;0.4kV侧额定电流按“倍半”计算,即100kVA是150个电流,25个...
变压器容量
计算以及电流计算?500kva的
变压器能
负载
多少
千瓦?
答:
一般来说,变压器运行时其功率因数一般按照0.8——0.85来计算,这样500KVA的
变压器能
负载400kW——425kW,一般按照400kW进行估算,具体到电流计算,因为电压未知,无法计算。
一般情况下主变的负荷占
容量
的
多少
?
答:
具体计算示例<!--: 一台变压器停运后,如果能保证70%的负荷供电,同时考虑到变压器40%的事故过负荷能力,实际上
可以
供应84%的负荷。考虑到电网中约有25%的非重要负荷,未来十年的负荷增长需要在容量计算中予以考虑。因此,在决定主
变压器容量
时,必须综合考虑变电所的规划负荷、重要负荷、非重要负荷以及...
125KVA的
变压器能
带动
多少
千瓦的电器?
答:
单相
变压器容量
计算公式Sn=UI 三相变压器容量计算公式Sn=√3UI 通过计算单相负载
可以
带动560千瓦左右电器。通过计算三相负载可以带动190千瓦左右电器。
变压器容量
一般大于
多少
时,不能直接放在室外了?
答:
变压器
是否能够放在室外主要看其结构,比如干式变压器一般不能放在户外。很多大型的油浸式变压器都是直接放在户外的。
630
变压器多少
电流
答:
630kVA变压器额定电流的选择需要根据具体的应用场合和需求进行确定。一般而言,选择630kVA变压器的额定电流时需要考虑以下因素:1、负载电流:根据实际负载电流来确定变压器额定电流。通常情况下,变压器的额定电流应该大于实际负载电流,以保证正常运行。2、
变压器容量
:根据变压器的容量来确定额定电流。在一般情况...
变压器容量
是2500kva,一般可用百分之
多少
答:
低压侧做无功补偿,功率因素
可以
达到0.95,正常可以用到2300kw有功。但是
变压器
都考虑一般的超负荷能力,考虑长期1.2倍超负荷运行。可以用到2500-2600也比较正常