55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器参数计算公式
变压器
的负荷
计算公式
是什么???
答:
变压器
负荷
计算公式
如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
变压器
的电流
计算公式
?
答:
变压器
的电流
计算公式
为:I1 = I2 / (1 - cosφ),其中I1为一次绕组的电流,I2为二次绕组的电流,cosφ为变压器的功率因数。这个公式是基于变压器的基本原理:变压器的一次绕组和二次绕组之间的电压比等于它们的匝数比,而电流比等于它们的阻抗比。因此,可以通过一次绕组的电压和电流来计算二次绕组...
变压器
变比
计算公式
是什么?
答:
变压器
的变比110KV/11KV=10。根据
公式
S=√3*U*I,可以
计算
I=S/√3*U,S就是你的变压器容量,U是电压等级,虽然你这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。√3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要...
变压器
电流
计算公式
是什么?
答:
I=S/1.732/U,I--电流,单位A,S--
变压器
容量,单位kVA,U--电压,单位kV。变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值,比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 。
变压器
电流
计算公式
答:
变压器
电流的
计算公式
是:I2=(I1×V1)/V2,其中,I1是输入电流,V1是输入电压,V2是输出电压,I2是输出电流。变压器是一种利用电磁感应原理来改变交流电压的静止电气设备。变压器的核心组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其主要功能包括电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离和稳压等。变压...
关于三相
变压器
额定功率的
计算公式
答:
变压器
的额定功率
公式
可以有以下表示:1、三相变压器额定功率,就是三个单相功率之和(你不要为这个根号3所迷惑)最原始的公式就是P=3*(U相)*(I相)。(公式一) 这里(U相)和(I相)都是相电压和相电流。在变压器内部线圈
计算
时都是以相为准的。如变压器负载损耗,先计算出一相,然后乘3就...
变压器
绕的圈数和多少V是怎么
计算
的
答:
1,求每伏匝数:每伏匝数=55/铁心截面例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝。2,求线圈匝数:初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝,次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝,次级线圈匝数
计算
中的1.05是考虑有负荷时的压降。3,求
变压器
输入容量,输出8伏...
变压器
的负载率的具体
计算公式
?
答:
1、
变压器
的负载率的
计算公式
:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA...
电源
变压器
怎样
计算
它的功率
答:
1、根据
变压器
上标示的电压、电流值计算 一般用次级的电压电流计算比较准确,因为变压器有损耗,用初级
参数计算
后还要乘以一个系数。此三相变压器,次级电压400V,电流909.3A:√3x400Vx909.3A=629982VA≈630kVA 2、小型变压器根据铁芯截面积计算功率
计算公式
:S=1.25√P 其中S--铁芯截面积cm²,...
三相
变压器
的
计算公式
答:
变压器
的额定功率
公式
