55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器上的额定容量是指
输出功率为什么小于输入功率?
答:
根据能量守恒定律,输入功率必须大于输出功率,
变压器
损耗很小,
额定
输出时,输入功率接近输出功率。因为理想变压器输入功率等于输出功率,这样输出功率增大会通过互感现象导致输入功率增大,这种影响是相互的,不是谁决定谁,改变负载会导致输入或者输出功率改变。改变负载导致了输出或者输入功率改变,从而认为输出...
...绕组容量不相同的变压器吗
变压器的额定容量是指
1个绕组的容量还是3...
答:
S(视在功率)=√3 XUI,适用于所有三相电气产品的功率计算。成品
变压器的
三相绕组参数相同,生产中的工艺误差可以忽略不计。变压器铭牌上标识
的容量是指
整个变压器的容量,作为三相变压器,是指三个绕组的总容量,而不是一个绕组的容量。
移动电源
额定容量是什么
意思
答:
通常对
变压器指
视在功率,对电机指有功功率,对调相设备指视在功率或无功功率,单位为VA,kVA,MVA。
额定容量是指
主分接下视在功率的惯用值。如在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。
请教2500KVA
变压器
最多能负多少KW的
答:
一般在
变压器
铭牌上规定的容量就是额定容量,它
是指
分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。
额定容量是
在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出...
800kva
变压器额定容量
多大?
答:
800kVA。800kVA
变压器
的800kVA就
是指的额定容量
。实际负荷不宜超过650kW。
变压器额定容量
单位
是什么
意思?
答:
110kV
变压器是指
变频器
的额定
电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。110kV的
变压器的容量
一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等等...
如何计算
额定容量
答:
单相的,如U1/U2=220V/110V I1/I2=1A/2A,则得220VA。三相的,如U1/U2=10kV/0.4kV I1/I2=5.77A/144.3A,则得100kVA。
额定容量是指
主分接下视在功率的惯用值。在
变压器
名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对...
变压器的容量
怎么算?
答:
KVA是视在功率的单位,KW是有功率的单位,,视在功率*功率因素=有功功率,如果电路的功率因素等于1,则100KVA=100KW。千伏特·安培(kVA),一般指电力系统中电力设备(如变压器、电机等)
额定容量
的单位,这里额定容量表示在额定工作条件下输出功率的保证值,对于
变压器为
视在功率,对于电机指有功功率。
三相
变压器的额定容量
S=√3*U*I
答:
S是三相总
容量
,是视在功率,单位是KVA。三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相电流。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
1250KVA的变压器,1250
指什么
?是
变压器容量
,还是视在功率,还是有用功率...
答:
1250
指变压器
容量,也是视在功率,单位kVA。计算电流时,选用公式:电流=1250/(1.732*U),计算出的是全电流有效值。
额定容量
就是额定视在功率或者视在容量,两者是一样的,叫法不同。