双控开关漏保会跳闸
双控开关
一开
就跳闸
怎么解决?
答:
空开使用时正常,换漏保后出现跳闸
。问题在于:灯的火线和零线不是取自同一个漏电开关!
两个延时
开关
并联后(两地
双控
一个路灯)时
漏保跳闸
,怎么回事?
答:
首先,
可能是延时开关的额定电流超过了漏保的额定电流
。漏保是一种用于保护电路的装置,当电路中的电流超过额定电流时,漏保会自动跳闸,切断电路。如果延时开关的额定电流超过了漏保的额定电流,那么当延时开关动作时,电路中的电流就会超过漏保的额定电流,导致漏保跳闸。其次,可能是延时开关的接线不正确。在...
如果接
双控开关
时,火线和零线不是经过同个
漏保
能不能用?
答:
因为漏电开关的漏电保护元件是一个互感器,火线和零线的匝数相等
。工作原理是:当火线电流等于零线电流时(一进一出相互抵消),互感器输出为0,当火线电流不等于零线电流时互感器输出电压,开关动作(跳闸)。如果不是同一路电(用电器),火线零线电流不等,会跳闸。
漏保
怎么会自己
跳闸
呢?
答:
漏保跳闸的原因如下:
1、线路漏电
火线接地或者零线接地称为漏电,线路漏电会引起漏保的跳闸,故障分析:火线漏电,再合漏保开关时会有火花和短路的声响,因为火线接地,火线跟地线形成回路,所以引起线路的短路所以合开关时会有火花,这时我们就要找火线的故障,零线接地,漏保没有声响,只是推不上开关,这样...
家中
漏保
不定时
跳闸
怎么查 不同原因导致检查方式也不同
答:
1、空气开关或者是漏电保护开关本身的问题,也就是这个开关质量的问题导致的不定时的跳闸
。此时,因为我们无法检查开关本身质量的好坏,我们能够采取的措施就是买一个同型号同规格同参数的开关,要买质量好一些的,然后把它更换上。2、我们家里的线路或者电器有可能局部存在绝缘的不合格,导致运行过程中出现...
楼道
双控开关
一开分路
漏电保护
器
就跳闸
换空开就不跳,总
漏保
都没跳
答:
那说明是线路有漏电电流,不是因为
电流过载
跳闸二是因漏电
为什么同一相电装两个
漏电开关
装一盏
双控开关
开灯
会跳闸
呢
答:
你好,两个
漏电开关
装一盏
双控开关
,开灯时
会跳闸
。先检查
漏电保护
接线是否正确,两个漏电保护器负荷侧的工作零线有没有共用混用。如果确定接线正确,检查双控线和灯头线是否接地短路。建议用排除法,先把灯线断开然后开灯,如果不跳闸,说明是负载问题,如果跳闸说明是控制线有问题。
家庭中两路电
双控开关
零线火线不在一个
漏电保护
器上可以吗?
答:
因为漏电保器检测的是火线电流与零线电流的差值,超过规定值
就
判定为漏电自动断开电路。如果用电器从不同的
漏电保护
器引进零火线,那么对于这两个
漏保
来说:一个只有火线电流,而零线电流为零;另一个只有零线电流,而火线电流为零。火零线电流的差值一定超过规定值,两个漏保都自动
跳闸
。
我家楼梯装
双控开关
火线一楼电箱接零线二楼电箱接为什么一开灯一楼漏...
答:
说明连接有误,存在短路现象,零线是不能走
开关
上的,直接接灯座上即可。最好按下图对照检查更正:
两相电
漏保
装在空开前面有漏电
会跳闸
吗?
答:
肯定会啊,只要家里的负载有漏电的话就是
会跳闸
的,如果是过载的话假如你的空气开关比
漏电开关
小的话,肯定是会先跳空气开关的,情况就是这样的!