双控开关一开灯就跳闸
双联
开关一开灯就跳闸
是什么原因?
答:
(2)有可能是线断了或者接触不良
。1、解决方法:(1)
火线和电灯线一定要接在动触点L上
,L1跟L2挑换位置没有关系。(2)图片:3、双控开关的定义:双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。4、应用:(1)用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具。(2)用两个双控开关控制一...
双控开关一开灯就跳闸
是怎么回事?
答:
双控开关一开灯就跳闸,
首先检查一下开关的接线端子是否松动
,其次,看一下开关线路是否有接地的情况或者是短路的情况
双控开关一开灯
亮过一会儿漏电
开关跳闸
什么原因
答:
如果是漏电,开灯马上就会跳闸,你看看可能是漏电保护器小了
,如果检查真是灯具或线路有漏电的,那么你的漏电保护器就该换了,因为漏电保护器的动作时间是0.1秒。再说,一般灯的线路不使用漏电保护器,插座才使用,你应该请一位电工师父看看,自己看要注意安全,你的漏电保护器灵敏度不够。
双控开关
开灯
出现漏电
跳闸
如何处理?(测量发现一根控制线和火线电阻3...
答:
查跳闸 ,思路 不是这样查的。 从简单 到复杂。
也就是先排除 灯泡。 然后灯头。 然后 拆掉火线悬空(包扎好), 开关面板 拆开所有线悬空
,然后测所有线 对地情况, 应该是无穷大。零线能拆(电箱位置)最好也拆了测,应该是无穷大。 如果有阻值,说明有问题。由于你没拆开关面板。 不好判断,...
为什么同一相电装两个漏电开关装一盏
双控开关开灯会跳闸
呢
答:
你好,两个漏电开关装一盏双控开关,开灯时会跳闸。
先检查漏电保护接线是否正确,两个漏电保护器负荷侧的工作零线有没有共用混用
。如果确定接线正确,检查双控线和灯头线是否接地短路。建议用排除法,先把灯线断开然后开灯,如果不跳闸,说明是负载问题,如果跳闸说明是控制线有问题。
双控开关
线接好后,为什么
开灯就跳闸
答:
检查接线是否正确。一般是火线与零线短路了。供参考。
...单路电源测量电压均为220V上下。现在
一开灯就跳闸
答:
接线错误,你把负载(灯)接到
开关
外面去了,使电源经过二个开关直接入0线了.仔细核对:电源(火线)经过一个单刀双掷开关,接动触头,二个静触头分别接出来二根线,这二根线接另一个单刀双掷开关的二个静触头,动触头出来只一根线了,这一根线要先进入灯,灯出来再接0线就对了.都说这么清楚了还问"什么...
我家楼梯装
双控开关
火线一楼电箱接零线二楼电箱接为什么
一开灯
一楼漏...
答:
说明连接有误,存在短路现象,零线是不能走
开关
上的,直接接灯座上即可。最好按下图对照检查更正:
楼梯间的
双控开关
要
跳闸
是怎么回事?但换成单控开关又不跳闸。
答:
如果一楼和二楼的
开关
都是带漏电保护的开关,火线和零线不是从同一个开关下游取的,只要
一开灯
肯定
会跳闸
,因为这样相当于漏电剩余电流
一楼
开灯
,二楼
跳闸
,二楼开灯一楼跳闸,二楼零线没电?怎么办?
答:
出现这种情况,应该是两地控制一盏灯线路连接错误了。给你一张两地控制一盏灯图看看,再检查
开关
哪里接错了。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
单开双控开灯跳闸
双控开关其中一个打开就跳闸
双开双控漏电跳闸怎么办
灯开关两个一起开就跳闸一个
灯一开就跳闸如何处理
一送电就跳闸是短路还是漏电
单开双控接对了总跳闸
灯短路跳闸怎么解决