兆欧表测量电动机
单相
电机
怎么
测量
好坏
答:
单相电机好坏判断方法 1、如何检测交流单相电机的好坏 用500V
兆欧表测量电动机
绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;2、用万用表,量取两个线圈的阻值,一般主线圈的为单独的。副线圈为跟电容串联的,也就是启动线圈,其阻值要略大一点,功率小一点。3、检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有...
低压
电动机
测绝缘可以用大于1000V的
兆欧表
吗?为什么?
答:
不可以用,容易把
电动机
的绝缘击穿
兆欧表测量
10KV
电机
的方法
答:
1、长度在500m及以下的10kv电力电缆,用2500v
兆欧表
摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400mω。2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1kv及以下电力电缆的绝缘电阻值,在...
额定电压1140V的
电动机
绝缘电阻多少可以使用?
答:
额定电压1140V的电动机绝缘电阻不能低于1兆欧。用
兆欧表测量电动机
绝缘电阻操作 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压...
请问怎么用
兆欧表测量
三相异步
电动机
绝缘阻值来判定是否损坏
答:
先用
摇表测量
三相对地绝缘,应大于5M欧,然后拆除相间连接片,摇测相间绝缘应大于5M欧,如果绝缘较低,则说明线圈受潮,若绝缘为0,则说明有短路
怎么用万用
表测量电机
的好坏
答:
3、将黑色和红色表笔分别接触电机的两个接线头,看万用表上的阻值。如数字万用表有数值,或指针式万用表有阻值,则说明电机绕组导通,如果没有阻值,表明电机坏了。4、
测电机
绝缘性能的时候将万用表调到
兆欧
档。红笔与电机接线头接触好,黑笔与电机外壳金属部分接触,看万用表读数,一般电机大于2兆...
如何检测
电动机
有故障?
答:
3)三相绕组与外壳(地)之间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测)。4)都没有问题,通电试运行,观察有没有异常响声,有无卡阻现象 但需补充一点,采用以上方法万用表未能准确判断,只能作简易的测试。二、单相电机好坏判断方法 如何检测交流单相电机的好坏 用500V
兆欧表测量电动机
绕组与...
三相
电机
绕组阻值为多少才算正常?
答:
当三相
电机
绕组的绝缘电阻达到0.5兆欧姆(MΩ)以上时,通常被认为是正常的。绝缘电阻测试是通过
兆欧表
进行的,测试时需选择合适的兆欧表等级,如对于低压
电动机
(500V以下)使用500V兆欧表,3kV的电机用1000V表,6kV以上则需2500V的表。测试时,兆欧表一端接绕组,一端接机壳,以120转/分钟的速度...
测量电动机
相对地和对相之间绝缘电阻
答:
实际上测量的绝缘值一般情况都高于规定的合格值。上面是用电的兆欧表也叫绝缘检测仪。用老式的手摇
兆欧表测量
方法一样。只是导通回路时不用摇全速即可。在设备正常运行中按安规和
电动机
运行规程的规定,用电压等级合适的兆欧表进行电动机的各种绝缘测定工作。往往
电机
和电缆是连在一起测绝缘的,只有事故...
单线异步
电动机
用
兆欧表测
单相异步电动机的主副绕组为0。
答:
可能是你的
测量
方法不对,接绕组也是一样的,用500V
摇表
.5
兆欧
是有绝缘,但不合格。如果测量为零已经接地,绝缘电阻0,不为零有绝缘说明绕组已经断线开路,摇表的L端接电源线的1或2。大于零兆欧小于0。为零是已经接地,绝缘电阻0,但不合格。为零是已经接地,摇表的E端接
电动机
外壳,绕组是通的 ...