55问答网
所有问题
当前搜索:
兆欧表测量电动机
三相
电机
三根线之间测电阻值0怎么回事呢?
答:
三相电机三根线之间测电阻值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用
兆欧表测量电动机
的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
如何检查
电动机
是否发生短路
答:
使用
兆欧表
检测
电动机
的各项绝缘电阻,如果绝缘电阻小于0.5兆欧姆,则说明该电动机绕组已经受潮或者短路。如果通过以上方法检测出电动机发生短路故障,应立即停机进行检修。对于不同的短路故障类型,需要采取不同的检修方法。例如,对于匝间短路,需要更换新绕组;对于相间短路,需要重新包扎或绑扎端部等。
如何用
兆欧表测量
三相异步
电动机
绝缘电阻
答:
测三相异步
电动机
绝缘电阻需先将电机的接线及接线盒内得导联片全部拆掉。
兆欧表
地线接电动机机壳,用兆欧表线路线分别接电动机的三个绕组测其对机壳绝缘,在用兆欧表两个测量线分别接电极的不同绕组,
测电机
绕组间绝缘,所测绝缘数值不小于0.5MΩ均为合格,如小于0.5MΩ但不为0,则认为电机因受...
如何用
兆欧表测量
三相异步
电动机
绝缘电阻
答:
测三相异步
电动机
绝缘电阻需先将电机的接线及接线盒内得导联片全部拆掉。
兆欧表
地线接电动机机壳,用兆欧表线路线分别接电动机的三个绕组测其对机壳绝缘,在用兆欧表两个测量线分别接电极的不同绕组,
测电机
绕组间绝缘,所测绝缘数值不小于0.5mω均为合格,如小于0.5mω但不为0,则认为电机因受...
三相
电机
三根线之间测电阻是0正常吗?
答:
是否烧坏?打开接线盒,一支表笔接机壳,另一支表笔分别测量三相绕组是否短路,三相阻值是否相同,如果有一项阻值较小,说明有短路现象。再就是三相绕组之间的阻值是否相同,如果不同也说明存在短路。只要存在短路就不能使用。如果真正烧坏,用鼻子就能闻出非常重的烧焦味。
用
兆欧表测量电动机
对地的绝缘电阻
答:
2、
电机
没有接地电阻一说,接地电阻是地线的专有检测项,要求在4Ω以下,是用另一种
摇表
检测。3、所谓低压就是指交流电压1000V以下,而这里我们说的
电动机
一般电压都是交流380V,或者是440V或者是 660V等几个等级的异步电动机.异步电动机是相对于同步电动机说的,同步电机的转速的计算公式n=60f/p ...
如何
测量电机
三个绕组之间的绝缘?
答:
当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。\x0d\x0a
测量电机
动定子绕组的绝缘电阻 选表及用前检查\x0d\x0a\x0d\x0a选用:测量新
电动机
使用1000V的
兆欧表
;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。\x0d\x0a \x0d\x0a2.用前检查:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)外观...
如何判断
电机
的绝缘性能好坏?
答:
电动机
的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5
兆欧
(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的
摇表
对地
测量
,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
三相
电机
三根线之间电阻多大算正常?
答:
三相电机三根线之间测电阻值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用
兆欧表测量电动机
的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...