55问答网
所有问题
当前搜索:
做屋顶防雷的卡学名是什么
如何安装农村
避雷
装置?
答:
1、防护直接雷击可用
避雷
针或避雷带。避雷针可直接安装在建筑物上。引下线可沿建筑物的
屋顶
和墙壁来敷设。接地极的接地电阻允许为20~30Ω,并尽可能利用自然接地体 2、避雷针(接闪器)不必全部用金属导体,可以采用木杆,沿杆敷设高出木杆10cm、截面积为6~10cm2的导线。也可用数根导线平行敷设,但...
防雷是什么
意思?
答:
而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,
防雷
接地、设备接地、静电接地等需区分开。接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,...
国标
屋顶防雷
支架怎么做
答:
1、
避雷
针制作:1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。2、避雷针安装:...
防雷
知识内容
答:
①
屋顶防雷
平面图见附图防雷平面图。该图例利用热镀锌圆钢Ф12作避雷带,水平敷设时,支架间距为1.0米,转弯处为0.5米。垂直敷设时,支架间距为1.5米,支架为12mm×4mm扁钢,L=150mm。不在同一平面的避雷带应该做好垂直连接,引下线距地1.8米处设断接卡,一共设两处,供遥测使用。屋顶的金属...
在
楼顶
上盖了金属架子,是否需要
做防雷
?如果是应该怎么做?
答:
你好!你这个建筑很明显是需要做防雷设施的,因为他毕竟已经高出了楼层,如果在雷雨天气下,那就是一个很经典的引雷设施啊!如果你要
做防雷的
话就要看你的房子里装的
是什么
东西了,如果是易燃易爆以及你的
屋顶
是电动打开的话就要在你的进线路上加装SPD(浪涌保护器)了,如果不是的话就没必要那么麻烦...
gb50057-2010
防雷
规范
是什么
?
答:
3、GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统
防雷
技术规范》。4、 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》。民用建筑工程防雷设防分三级,
屋顶
一般采用25×4热镀锌扁钢作为
避雷
带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出
屋面
装饰或...
屋顶
排气
防雷
做法
答:
避雷
针安装在
屋顶的
最高处,然后用引下线引入接到地面,要求阻值不大于10Ω。一般建筑物避雷引下线不少于三根,如果单一对设备
防雷
,一根也可以。
屋顶防雷
安装,一般避雷带的支座需要安装几个,是不是只需要在屋顶的四...
答:
你说的支座应该是引下线吧,如果是引下线2类建筑间隔18m,三类建筑间隔25m,一栋建筑一般至少有两个 支撑卡一般间隔1m,转角处为0.5m,注意转角处的
避雷
带要弯成钝角。
房屋
防雷
接地怎么做
答:
房屋
防雷
接地怎么做 1、为了避免被雷电直接击中,一般都需要使用
避雷
针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋
屋顶
上,并且需要把引下线沿着房屋墙壁进行敷设。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆...
屋顶防雷
怎么摇策?
答:
不明白“摇策”两个字
是什么
意思?
屋顶的防雷
,主要是采取引
雷的
办法。就是在屋顶立几根长的金属天线,下方互相连接,然后通入大地,将雷电引入大地。这需要专业技术人员进行安装,每个区县都有防雷办公室,他们可以指导并安装防雷设施。一般夏季雨云比较低,两个云团,所带的正负电荷不同,当两个云团...