答:
在工程设计中,经常遇到地下楼梯间和前室的防烟问题,是采用自然通风还是采用机械加压送风总是很纠结,下面一一分析。一、地下前室 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条
规定
:前室采用自然通风方式时,独立前室、
消防电梯前室
可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不...
请问以下
消防电梯
未到地下室怎样变更呢?
答:
不是,规则里面也没有明确
规定
。虽然各地方有出台相应的解释办法,但是没有明确的条例
消防电梯
的设置应符合下列规定: 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 消防电梯间
前室
宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应...
最新消防
法哪条指出地下空间必须安装应急灯
答:
那是《建筑设计防火规范》里
规定
的,消防法只是检查验收执行等 《建筑设计防火规范》第 11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志 11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其
前室
、
消防电梯
间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵...
...系统设计规范》中,关于报警区域和探测区域的划分有哪些
规定
...
答:
② 红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。3)下列场所应单独划分探测区域:① 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。② 防烟楼梯间前室、
消防电梯前室
、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。③ ...
高层民用建筑设计防火规范的排烟设施
答:
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其
前室
、
消防电梯
间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列
规定
:8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3....
《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间有什么
规定
答:
(1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》第9章的
规定
设置防烟或排烟设施,应按《建筑设计防火规范》第11章的规定设置消防应急照明设施。(2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或回廊等。防烟前室可与
消防电梯前室
合用。(3)前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0...
有关
消防电梯
的检查内容叙述正确的是( )。
答:
【答案】:A 【精析】本题考查的是
消防电梯
检查内容。B错,
前室
或合用前室的门不允许采用防火卷帘;C、D错,消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s。故此题答案选A。
高层建筑
消防
设施的常见问题有哪些
答:
(6)消防电梯功能不具备。消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、
消防电梯前室
设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等不满足规范。消防电梯缺少上述条件,不能起到保护作用,会危及消防队员生命安全。(7)防火门、...
建筑防火设计规范2019
答:
前室
内不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗洞口;但是对住宅有特殊的
规定
:对建筑高度大于33m的住宅建筑,户门不宜直接开向
前室
,确有困难时,侮层开向同一隧到的户门不应大于3撞且应采用乙级防火门。剪刀楼梯间的前室应独立设置,确有困难时可以共用对楼梯的共用前室与
消防电梯
的前室合用时,即...
非
消防电梯
厅可以跟楼梯
前室
共用么
答:
不可以,楼梯
前室
的设立就是为了配合
消防电梯
使用的,高层灭火消防员要乘坐消防电梯上楼,而楼梯前室是消防员到该层的立足点,而且楼梯前室中的消火栓是消防员要使用的。非消防电梯在火灾后是停用的。