55问答网
所有问题
当前搜索:
低压互感器倍率计算公式
10KV高压
互感器倍率
50:5
低压
咋换算
答:
电流
互感器
50/5,和
低压
一样
倍率
为10倍。10KV和低压不同的是电表抄见电量除了要乘以电流互感器变比10,还要乘以电压互感器变比100。即实用电量=电表抄见电量×10×100=抄见电量×1000。
请问35kV电压等级电压
互感器
变比为600\5,如何
计算
出电能表的
倍率
?
答:
题目问错了吧?一般都只有电流
互感器
的变比是x /5A,而电压互感器的变比都是y /100V;所以,若问题是:“请问35kV电压等级电流互感器变比为600\5,如何
计算
出电能表的
倍率
?”则有倍率=35*1000/100*600/5=350*120=42000倍。
互感器倍率
怎样看
答:
相当于一根线过了两次
互感器
,这个时候虽然用电功率没变,但互感器获得的感应电流却加大了一倍。这时如果还按200/5=40倍来计量,用户就多付了一倍的电费。做这时候就应该适用第二格的比例,100/5=20倍。以20倍来计费。其他情况类同。总之,电源线进了几次互感器,就以它对应的格子的比例
计算
。
互感器
怎样看
倍率
答:
当没有电压
互感器
,其变比按“1”
计算
。即:采用400/5 电流互感器时,电表
的倍数
为80(倍)。采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器...
10kv
互感器倍率计算
答:
10KV的必须有二个
互感器
,电压与电流,你只说一个电压是得不出
倍率
的,打个比方你
计算
你实际的倍率吧:以300/5电流互感器为例:(10/0.1)x(300/5)=6000(倍)
我想请问一下
互感器
,250比5A的一度是算多少度电。
答:
电表的度数按照
互感器
的
倍率计算
:250:5互感器穿一匝倍率计算是。250/5/1=50倍。穿二匝倍率计算是 250/5/2=25倍。以次类推 电度表的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为500度,穿两匝实际用电度数为250度。
请问电工师傅,这种电流
互感器
怎样看
倍数
呀?
答:
如图这种
互感器
标识 电流比 300/5,就是60倍的,这是在穿芯 1匝的情况下
变电所10kv配电柜电流
互感器
的变比为600/5,电度表的
倍率
是多少
答:
电能表的倍率=电流
互感器倍率
×电压互感器倍率。如果没有电压互感器倍率,这电能表的倍率等于600÷5=120倍
怎样查看
互感器
变比
倍率
答:
查看
互感器
变比倍率主要是看电流互感器名牌上变比,100/5/1=20倍,穿二匝
倍率计算
是100/5/2=10倍,因此,电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为20倍。使用互感器中,当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互感器的铁芯很快...
周末
倍率怎么算
答:
倍率每种算法都不一样的。倍率的
计算公式
为:综合倍率=电压
互感器倍率
(PT)×电流互感器倍率(CT)。在电度电费计算时:电度电费=抄见的总有功电量×综合倍率×电度电价。有两种意思,一种是专业的倍率,倍率使操作者在加工期间能够修改速度的编程值(例如,进给率、主轴转速等)的手工控制功能。一种是...