互感器多少倍的?
答:
30倍、15倍、10倍。接
互感器
作用是为电度表扩大量程,对于高压测量还有使高压大电流变为
低压
小电流便于测量的作用。
倍率
就是互感器的变比,比如互感器变比200/5,则倍率为40倍。 因为电度表测量电流比实际电流小了40倍,所以计算实际用电量时,要用电表抄见电量再乘以40倍。 实际应用中的
计算公式
:...
电度表的
倍率怎么算
?
答:
1.三相四线电度只乘以电流
互感器倍率
不乘以3。2.如果是用的3个单相表组装(在过去没三相表时也有这种搞法)则3个表读数相加再乘以电流互感器倍率。加装互感器的三相电电表
计算
装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流互感器的倍率,然后再相加,就是总的用电量。互感器是30比5,
公
...
BH0.66 50||
互感器
是怎么
计算倍率
的求详解?
答:
互感器
的
倍率计算
: 比如200:5互感器穿一匝倍率计算是。 200/5/1=40倍。 穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。
互感倍率
是多少?怎么看?
答:
互感器倍率
根据穿芯匝数计算。比如200:5互感器穿一匝
倍率计算
是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是200/5/2=20倍。以次类推。电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。图中电流互感器为200:5。
电流
互感器倍率计算
方法
答:
你的电流互感器是250;5@50倍,这是倍率@50倍,正常的情况下,用电度表的度数+50倍,因为母线在电流互感器孔中绕了两圈,每绕一圈倍率少1;2,绕了两圈,倍率少了1;4,实际倍率@50;4@12:5倍,电度数@电度表度数+12:5倍,308+12:5@3850度电流
互感器倍率
你的电流互感器是250/5=50倍,这是倍率=50倍,正...
效率的
倍率
咋
算
答:
倍率的
计算公式
为:综合倍率=电压
互感器倍率
(PT)×电流互感器倍率(CT)
如题这个
互感器怎么算倍率
答:
给你举个例子。200:5
互感器
穿一匝
倍率计算
是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。倍率就在互感器的名牌上。
电表的
倍率
是多少?
答:
当没有电压
互感器
,其变比按“1”
计算
。即:采用400/5 电流互感器时,电表
的倍数
为80(倍)。采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器...
怎么
计算
一个变压器的容量?
答:
将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合 高压计量电流
互感器
40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的
倍率
为800倍。此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh 2、
低压
计量电量的
计算
低压电流互感器800/5,即倍率是160倍 此...
互感器
的
倍率
怎么看?
答:
当没有电压
互感器
,其变比按“1”
计算
。即:采用400/5 电流互感器时,电表
的倍数
为80(倍)。采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器...