55问答网
所有问题
当前搜索:
人防底板上层钢筋布置
地下室
人防
剪力墙有两排直径大小坚向配筋,请问直径大的
钢筋
应放在那一...
答:
以这张图为例 因为
人防
外侧承受人防冲击波,所以该侧竖向
钢筋
受拉,为主要受力方向。因此人防外侧的竖向配筋会比人防内侧的大。但是不能由此直接判断钢筋直径大的应放哪一侧,还得注意钢筋间距。
人防
基础
底板
超过多厚可以不设拉钩?
答:
抗震墙厚度大于140mm时,竖向和横向分布
钢筋
应双排
布置
;双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm;在底部加强部位,边缘构件以外的拉筋间距应适当加密。扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级不宜低于C10。扩展基础系指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。在无...
人防
工程中顶板
钢筋
搭接长度怎样计算?
答:
按
人防
要求搭接 具体如上图。
建筑工程质量通病合集:
人防
工程篇?
答:
每扇防护密闭门门框角钢应用25×4扁铁与
底板上层钢筋
电焊,此上层钢筋至少有一点与焊接钢筋网电焊连接。各种配电箱内电气接地应用40×4扁铁直接从接地钢筋网引入。防治措施:仔细阅读图纸,熟悉
人防
工程接地要求。电气工程质量通病二现象:电气管线直接从人防区引人非人防区,或防护单元之间未做防护密闭措施。分析:在底板中...
建筑施工马凳筋、措施
钢筋
如何加工制作、定尺长度?
答:
3、基础钢筋绑扎1)施工流程马凳筋选型→钢筋放样→钢筋除锈→钢筋切断→铺设和绑扎底板下层钢筋→马凳
筋布置
→马凳筋焊接→铺设和绑扎
底板上层钢筋
→验收2)马凳筋选型本工程板厚小于等于150的马凳采用外购塑料成品马凳;楼栋筏板基础、地下车库筏板基础、柱基承台、180-350厚顶板,因钢筋自重较大采用水泥以及其他材料的支撑...
人防
筏板
钢筋
锚入非人防筏板的做法?
答:
板厚相同时,大
钢筋
按图示位置
布置
小钢筋锚入到大钢筋范围内
人防
顶板
钢筋布置
法,有谁了解的
答:
人防
顶板
钢筋布置
一般包括柱帽、柱上板带、跨中板带等,11g101-1中有图示可参照,真搞不懂可询设计。
平板式筏形基础
底板
是否都应
布置
拉接
筋
?
答:
不一定的请看以下文章在防空地下室施工现场,常常可以看到这样的情况:施工单位在捆扎
钢筋
混凝土结构墙板(
底板
、墙体、顶板)钢筋时,对双面钢筋网之间拉结筋或漏设或数量不足或没按梅花形
布置
,或拉结筋两端弯钩角度不够、弯钩直线段长度不够,或因双层钢筋网的十字节点未对齐而导致拉结筋无法在位绑扎。
人防
基础承台部位筏板底
筋
和面筋贯通拉勾需要布设吗?
答:
不一定布设拉勾。参见《
人民防空
地下室设计规范》GB 50038-2005 4.11.11 除截面内力由平时设计荷载控制,且受拉主筋配筋率小于表4.11.7规定的卧置于地基上的核5级、核6级、核6B级甲类防空地下室和乙类防空地下室结构
底板
外,双面配筋的
钢筋
混凝土板、墙体应设置梅花形排列的拉结钢筋,拉结钢筋长度...
人防
顶板下部的
钢筋
锚入支座的锚固长度如何计算
答:
)2、板的
上部
的钢筋,放在最上面的就是受力筋,抵抗负弯矩的,之下的就是分布筋。正弯矩
筋布置
在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。3、外墙水平一般设置在内侧,因为
人防
外墙计算基本按照下端固定,上端简支...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜