施工需要注意知识
答:
10、施工过程配合经常碰到的问题:施工队往往很难理解底板的双向受力或反向受力控制等因素,
钢筋
的
搭接
会出现接头位置不对的问题,另外
地下室底板
如比较厚,有施工缝留设不对,大体积混凝土水化热控制不好等问题;11、计算的时候要考虑裂缝的宽度,和验算。不要试图提高钢筋的强度而减少裂缝;12、施工缝的...
人防
基础筏板
钢筋搭接
位钢筋支座处的锚固07FG01第58页
答:
图集07FG01
人防钢筋
锚固长度从
底板
以下什么位置开始计算?
答:
进入
底板
开始算。如下示意 请采纳谢谢
地下室底板
上层
钢筋
放在基础梁面筋上面还是下面
答:
按规范要求是:
地下室底板
上层
钢筋
的双向都必须放在基础梁面筋下面。但考虑到施工的便利、保护层厚度的控制、钢筋完成后的观感质量,有的工程中我采用一向穿在梁面筋下,一向搁在梁面筋上或与梁面筋平行;但这须事先与监理或甲方沟通;若
人防
工程,则必须全部穿梁,不可取巧。
请问
人防地下室
外墙
钢筋
为什么是采用整根钢筋的,07人防图集上我看可以...
答:
07FG01《
防空地下室
设计荷载及结构构造》第61页、第62页 要求
人防地下室
临空墙、间隔墙的
钢筋
一般应采用整根钢筋,不采用绑扎连接。
请问
人防
和非人防区域
底板
上层
钢筋
是否非得都从基梁和承台下部穿过_百 ...
答:
这个比较简单的。 1、有图集和规范的,图集“03G101
钢筋
平法图集”规范:钢筋混凝土验收规范,设计规范都有的。 2、力学上解释:首先不管是
地下室
板还是别的板,它的下部钢筋在力学上为受压,抗压构件,钢筋和混凝土一起作用才能起受压并达到设计 ...
人防
凌空墙
钢筋
要求 人防凌空墙钢筋的一些要求
答:
1、是尽可能的采用整根
钢筋
,不是必须。机械连接在说明中还推荐的,怎么不行。 2、二层
地下室
,地下一层一般不是
人防
了。 3、离
底板
面1/3,说明4有。 4、58页是内外墙,不是临空墙。 5、临空墙外侧钢筋应伸到顶板上层钢筋后再向防护区内锚固,水平锚固段长度应满足35d+墙厚。由于临空墙在顶板中的锚固筋较长...
基础为桩基,承台及承台梁承载的
人防地下室
筏板底部暗梁,外墙竖直
钢筋
...
答:
设计施工图应该表达清楚了。墙体剪力墙与暗梁之间的关系:剪力墙上部设计有暗梁的,剪力墙
钢筋
要锚入暗梁内,锚固长度按规范要求。伐板基础设计有暗梁的,同样是剪力墙钢筋锚入暗梁内,伐板基础的水平钢筋也要伸入暗梁内。
建筑工程质量通病合集:
人防
工程篇?
答:
现象:无桩基
人防地下室底板钢筋
未形成接地网及防护密闭门门框未接地,各种配电箱内电气接地未直接从接地网引入。分析:在无桩基人防地下室底板上下层周边钢筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5m焊一点,沿长度方向每10-20m焊一点,组成焊接钢筋网。在焊接钢筋网上的
钢筋搭接
处须电焊,若顶、底板为梁板结构,则主梁主筋(...
人防
后浇带规范做法
答:
后浇缝处
底板
及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3条做了一些修改:“高层建筑
地下室
不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉