55问答网
所有问题
当前搜索:
人防地下室底板钢筋搭接
人防
防水
底板
能植筋吗
答:
可以。没有规范上面说不允许植筋,而且从结构受力来说,是可以植筋的。但植筋常用做补救措施,建议预留
钢筋
的办法为妥,分二次施工。
人防
工程墙体
钢筋
是否允许100%
搭接
???
答:
人防
墙也是混凝土构件,见混凝土设计规范9.4节。各种方法都不应大于50%。但纵向受压
钢筋
的接头面积百分率可不受限制。实际操作时也不好分受压受拉,还是都错开吧。
人防
结构拉钩
筋
如何布置?
答:
人防
板筋的布置要求为:人防板筋必须是双层双向,板的上、下层
钢筋
须用拉筋按一定间距拉结在一起。并且要向剪力墙内弯锚500mm以上,剪力墙主筋也要向板内弯锚500mm。在进行梁端截面抗负弯矩设计时,即确定设计所需的负弯矩钢筋时,可以考虑板有效宽度范围内的与梁肋平行的上板面和下板面板筋作为负弯矩...
人防
墙中的GBZ或YBZ柱垂直
筋
可以做
搭接
吗?
答:
搭接
是可以的,只要满足规范要求。但是不建议如此操作。因为
人防
墙中
钢筋
较密,箍筋也较粗,如果纵筋再搭接,那钢筋密度太大,浇筑混凝土容易产生蜂窝、孔洞等质量问题,而且也浪费钢筋,不够经济。
人防
顶板下层
钢筋
,在墙支座处,
搭接
多少
答:
这个一般来说顶板是要求通布置的,在外围是要求同屋面框架梁主筋的做法,在中间支座处个人认为要满足锚固长度,这个在
人防
图集里没有.最好的办法是问设计的.
人防
工程抗爆单元
底板
是不是要加拉结
筋
?
答:
需要加拉结筋。参见
人民防空地下室
设计规范 GB 50038-2005 4.11.11 除截面内力由平时设计荷载控制,且受拉主筋配筋率小于表4.11.7规定的卧置于地基上的核5级、核6级、核6B级甲类防空地下室和乙类防空地下室结构
底板
外,双面配筋的
钢筋
混凝土板、墙体应设置梅花形排列的拉结钢筋,拉结钢筋长度应...
人防
顶板
钢筋
是怎样锚固的?(底部筋和顶部筋?)谢了!!!
答:
人防楼板的锚固把
钢筋
的锚固按常规结构 把la放大1.05倍,所以和普通结构一样,只是基本锚固放大1.05倍而已,lae同理也放大了1.05,楼板锚固和普通结构一样,比如上部锚固变成了0.6×1.05lae了。但是
人防地下室
顶板有一个特殊要求,就是配置竖向拉钩。如下4.11.11 ...
人防地下室
顶板
钢筋
内支座锚固
答:
底
筋
分跨断开排布时需要 锚入支座内 一个锚固长度 如33*d或贯通设置在连接区内连接。希望能帮到你。
三级抗震c40核6级
人防地下室钢筋
锚固是多少
答:
防空地下室钢筋
混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固长度laf=1.05la 式中la——普通钢筋混凝土结构构件手拉钢筋的锚固长度。
乙类
人防地下室底板
配筋率
答:
0.15%-0.3%。底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×2。
人防
板需要注意的主要有板厚满足规范要求250mm(建筑尺寸,结构最小厚度200),板的最小配筋率为0.25%(砼C25~C35),还有就是结构板的拉结
钢筋
间距不应小于6@500。