人工接地极接地导线应具有
弱电工程中的“等电位联接”是什么意思,
应该
如何设计?
答:
参考O2D501-2《等电位联结安装》第21、22页,以下是几点是个人在弱电工程建设中的一些经验,供你参考:1、在机房建设中应将所有金属外壳都应做接地,机柜、控制台、UPS电源、电池箱等等等。2、若是机房同时做为安防监控中心的话,应参考GB50348-2004《安全防范工程技术规范》第3.9点要求。3、
接地导
...
人工
垂直
接地体
的安装一般有哪些规定?
答:
接地装置是接地体与
接地线
的总称。埋入土壤内并与大地直接接触的金属
导体
或导体组,称为接地体,又称接地极。它按设置结构可分为
人工接地体
与自然接地体两类。 人工垂直接地体的安装要求是:1、 不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处,遇有上述情况并不可避免时应换土;2、 接地体与建筑物及...
接地极
、
接地线
、接地端子是什么意思?
答:
接地体
”,可理解为埋在土壤中的作为接地装置使用的金属,分为水平接地体和垂直接地体两大类。
接地线
:连接需接地设备与接地装置(接地体)间的连接
导体
。也包括设备至接地排之间的连接导体。接地端子:设备金属壳体上专为接地线连接预留的螺孔、螺柱等,如在铜排上设置则称为“接地端子排”。
接地极
一般打入地下多少米深?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般
接地极
打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
接地极
,是用镀锌扁钢还是裸铜绞线?
答:
在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。埋入地中专门用作接地金属
导体
称为
人工接地极
,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地极、接地模块、“高导模块”。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,...
高压电缆的
接地极
一般打入地下多少米?
答:
农村三层自建砖房怎么防雷,主要是想知道
接地体
怎么施工
答:
2、引下
线
不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。3、每根引下线的冲击
接地
电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气...
人工
垂直
接地体
的安装一般有哪些规定?
答:
接地装置是接地体与
接地线
的总称。埋入土壤内并与大地直接接触的金属
导体
或导体组,称为接地体,又称接地极。它按设置结构可分为
人工接地体
与自然接地体两类。 人工垂直接地体的安装要求是:1、 不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处,遇有上述情况并不可避免时应换土;2、 接地体与建筑物及...
接地装置的
接地体
与建筑物之间的距离
答:
接地装置由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下
线
(接地跨接线)、构架接地组成。它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。与大地闷碧直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是
人工接地极
,也可以是自然接地极。对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。
路灯基础
接地
规格什么要求
答:
参照《民用建筑电气设计与施工》-照明控制与灯具安装
接地极
用SC50 L=2500mm;
接地线
用40X4镀锌扁钢。直接跟基础螺栓焊接在一起。
接地体
(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
棣栭〉
<涓婁竴椤