家里电线接头要怎样
接地
线最好?
答:
接地体分为自然接地体和
人工接地体
。自然接地体是兼作接地体用埋于地下的金属管道、金属结构、钢筋混凝土地基等物体。人工接地体是采用钢管、角钢、扁钢、圆钢等钢材特别制作而埋入地中的导体。人工接地体和接地总干线的
材料
采用热镀锌钢材。人工接地体和接地总干线之间采用搭接焊,其搭接长度必须为扁钢宽度...
防雷
接地
具体怎么做?
答:
所以直接用建筑物基础钢筋做
接地体
。注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的
材料
推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引...
接地
桩要打地下多深??
答:
接地桩要打地下2-3米。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。
人工接地体
的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力...
人工接地体
中,接地极之间距离一般为多少米左右,深度为多少米?_百度知 ...
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般
接地极
打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
防雷
接地
是怎么回事?
答:
要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因素决定了接地网形状、大小、工艺
材料
的选择。在对
人工接地体
进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,进行准确设计。
接地
线施工应该在呢么操作?
答:
外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实;接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与
人工接地体
连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。2.人工接地体安装 接地体加工:根据设计要求的数量、
材料
、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢...
接地
电阻值不符合要求
答:
接地的种类很多,比如保护接地、工作接地、防雷接地、重复接地等,对接地电阻值的要求也有不同,要注意辨别区分。若采用
人工接地体
,要注意选择
接地体材料
,如螺纹钢等热轧带肋钢筋尽管截面积符合要求,但与同截面积的圆钢相比,由于与土的接触面积可能减少,实测电阻值可能达不到要求。人工接地体、接地线的...
接地网的
接地体
如何敷设?
答:
在地表土层下采用钻孔方式打孔φ200×2000-3000mm(视环境而定),底部采用爆破方式捣碎地层岩石形成缝隙,浇注填充剂垂直放入非金属
接地体
(烧结型)。之后加入高分子降阻剂后适当加水,在加水下沉3-4小时后加入无水状态的高分子降阻剂和适量填充剂后在距地表土层800mm处夯实,至此垂直接地体敷设完毕,...
接地
线怎么埋才不会生锈?
答:
接地体分为自然接地体和
人工接地体
。