55问答网
所有问题
当前搜索:
人工接地体材料
接地体
有哪些?
答:
,各接地极之间仍然需要水平埋设的钢筋或扁钢连接起来。二、具体范畴不同 1、垂直接地体有圆钢接地极、角钢接地极、接地模块、锌包钢接地极、铜包钢接地极、离子接地极等等。2、平
接地体材料
主要是镀锌扁钢、铜绞线、铜包钢绞线、甚至金线银线等。而简易理解就是一个是水平放置,一个是垂直放置。
防雷
接地
的工作流程是什么
答:
自然接地体与
人工接地体
连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。 2.人工接地体安装 接地体加工:根据设计要求的数量、
材料
、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以...
人工接地体
中,接地极之间距离一般为多少米左右,深度为多少米?_百度知 ...
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般
接地极
打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
垂直
接地体
宜采用哪些
材料
答:
其适用角钢和钢管等。埋于土壤中的
人工
垂直
接地体
宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
垂直
人工接地体
与水平人工接地体都是什么?有什么区别
答:
的施工技术要求中,垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管等。镀锌扁钢、镀锌圆钢属于水平埋设接地体采用的
材料
,建筑底板钢筋接地属于自然接地体,均非符合题意的选项。
常用
接地体
宜采用
答:
常用垂直接地体宜采用角钢、钢管和光面圆钢。
人工接地体
应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料。
接地体材料
必须使用Φ32-Φ40的钢管或40_×40_×4mm的角钢作为接地体,埋地深度为2.5m,地面以上外露0.15m,以备接线及检测使用。总配电箱和多个用电设备集中处应采用接地极组。接地体每3根(或2根)...
关于防雷
接地
的种类有哪些
答:
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺
材料
的选择。因此在对
人工接地体
进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计...
垂直
接地
不可采用什么
材料
答:
垂直接地不可采用螺纹钢。不能采用螺纹钢作垂直
接地体
。宜采用角钢、钢管。水平接地体宜采用扁钢、圆钢。圆钢直径不小于10毫米。角(扁)钢截面积不小于100平方毫米,其厚度不小于4毫米。钢管壁厚不小于3.5毫米,垂直接地体的长度为2.5米,
人工
垂直接地体与人工水平接地体的距离为5米。
防雷
接地
的概念及分类有哪些
答:
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺
材料
的选择。因此在对
人工接地体
进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计...