55问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器配三相电机容量
选
交流接触器
与熔断器及多大面积的铜线?如何选?
答:
7.5的380V
电机
电流在15A,你 可以用2.5或4MM2的线,
接触器
20A左右,保险丝可以在32A
我要12千瓦的汽锅用380电用多大
交流接触器
答:
电加热类负载如果
三相
平衡,其电流是功率的1.5倍,12KW电流应是18A,20A的
接触器
就行。实际应用中,一般选大一个级别的,安全、可靠。选个40A的吧!根据
电机
的功率,计算电机的额定工作电流大小,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注,如没有,则在知道电机功率的情况下,根据:电机功率/(1....
...的
电机
导线选择70m㎡,空开选择200A,
交流接触器
200A,热继电器选择130A...
答:
380V 40KW的
电机
导线选择70m㎡线没有问题,如果只是短路保护,选择200A空开可以,如果兼顾过负荷保护,100—150A的空开就可以了,
交流接触器
200A没有问题,热继电器选择130A没有问题,但用了空开可以不用热继电器。额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A 如果是近距离(几...
...控制电压380V,请问我们推荐什么规格
交流接触器
最合适?
答:
CJX1-2011 从左到右各代码的含意如下:C
接触器
J
交流
X 小型 1 设计序号(这个代码可以是其他数据)10 额定工作电流25A 其实你这个20A以上的都行。不过建议用25A需要一点余量使用更可靠,寿命更长,价格和20A的没什么区别。1常开辅助触头的数量 根据你的控制复杂程度不同,控制方式的需要...
知道
三相
异步
电动机的
额定功率如何选用
交流接触器
答:
1.选择接触器的类型
交流接触器
按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步
电动机的
起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断...
知道
三相
异步
电动机的
额定功率如何选用
交流接触器
答:
知道功率、电压也就知道电流,
接触器容量
大于负载电流即可,耐用计,接触器容量应比负载容量大一倍为宜。
已知
三相电机
功率,电压为380V,
交流接触器
选用多大的?
答:
你看你的
电机
功率来定,功率大就要用大电流的,电压用220V的就可以了
...电压380V的
电机
,如何选择熔断器,
交流接触器
,热继电器的大小、型...
答:
这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用
电动机配
接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘
容量
(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机...
关于
接触器
怎么和负载搭配,比如负载是45kw的
电机
,要求星三角启动要用...
答:
这个主要考虑在接触器刚刚瞬间,启动电流往往比较大,是额定电流的3-5倍(星形接法)或者5-8倍(三角形接法)。45kw星三角启动方案中,一般选主
交流接触器
为160A左右,星点短接的交流接触器通过的电流较小,而且使用不频繁,一般选用120A的就可以了。如果启动非常频繁,建议交流接触器的
容量
应该再适当...
如何根据
电机
的大小来选择断路器、
接触器
、熔断器、热继电器呢?_百度...
答:
1、
电动机的容量
设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;额定电流是选择空开、
接触器
、导线的最主要...