55问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器配三相电机容量
西门子
交流接触器
3TF50的铭牌上写有:交流230V,对应瓦数37KW。这是什么...
答:
即功率*2,若是55KW,那么,其额定电流大概为110A左右。而
三相
220V
电动机
负载,相对于380V电压,电压降低,电流必须升高至原来的(380/220)倍,两者的功率才会一致。利用上述速算公式,有:三相220V电动机负载的额定电流=功率*2*380/220=功率*3.45倍。3TF50的约定发热电流为160A。约定发热电流是指在...
4kw
三相电机
水泵三角接法 三个
交流接触器
要多大?经常启动
答:
4000w功率不大啊,12A的就够了,可以选大点的2510就可以
12 A的
交流接触器
能带220 V的
电机
多少瓦?
答:
220V的单相
交流电机
,每KW按5A电流估算,可带2KW电机。
请问一台3KW的
电动机
用多大的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的
三相交流
异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流接触器
:选大于交流...
已知
三相电机
功率,电压为380V,
交流接触器
选用多大的?
答:
电压为380V时应大于或等于额定功率的2倍値。
110KW的
电机
要用多大的
交流接触器
答:
你是为总闸选
交流接触器
,首先要考虑线电流,根据
三相
功率的公式 :P=1.732*380*I*0.75 按130kW计算:130kW=1.732*380*I*0.75 I=130kW/(1.732*380*0.75)=130kW/493.62=263 A
电机
的启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1...
30千瓦的
三相交流电机
,CJX2-50
交流接触器
线圈为多大?
答:
30KW
三相交流电动机
额定电流在60A左右,选择CJX2-50
交流接触器
有点小,一般会选择100A接触器,接触器线圈电压则有220V、380V两种,可以根据现场情况选择。希望能给你帮助。
额定电流多少安的
交流接触器
,10KW的
三相
异步电动
答:
10KW
电动机的
额定电流约20安,考虑起动电流,应选择40安培的
交流接触器
。
多大空开用多大的
交流接触器
怎么算
答:
两相点还要用大一点,你这个配置太小了!昨天我一个电工才装的箱子,人家32千瓦的用了40安培的热过载继电器老是跳!一般
三相
电最简单的装法,30KW,你就乘以2算 空开60
接触器
60 热过载60 然后看什么机器,有的很不稳定启动电流很大!所以建议空开装大点80安培的!
三相
异步
电机
铭牌电流是5.3A,请问
交流接触器
如何选?电机电流是380V
答:
电机
功率较小,
交流接触器
选用比电机额定电流大30%以上,取10A的.