55问答网
所有问题
当前搜索:
二次电压高变压器如何调档
变压器调档
次数
答:
就以你说的35/10.5kv的
变压器
来说吧,如果是升压变压器,35kv侧是
二次
侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你说的情况应该是降压变,调压的目的是调整10.5kv侧的
电压
,由于10.5kv侧电压低,线圈匝数少,不容易实现精确的调压,可能会引起电压比校核不合格,而且电流大,对开关载流要求高,...
矿热炉
变压器
档位与
二次电压
的关系
答:
4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往低调
二次电压
上升,反之降低。3挡调压开关1=10.5 2=10 3=9.5kv 5挡调压开关1=10.5 2=10.25 3=10 4=9.75 5=9.5kv
35千伏无载
变压器
的调压步骤
答:
先根据负荷情况算电压,避免空载时
电压过高
。算好档位后停进线、出线开关。放电。上
变压器调档
位,固定好防止滑档。送一次电源开关,测量
二次电压
是否合适。
巨龙1250
电压偏高
答:
巨龙1250
电压偏高
需往数字小的档位
调档
。一般的电力
变压器
,油浸式有三档,干式有五档,调压范围为±5%。其中一档输出电压最低,三档(或五档)输出电压最高,变压器输出
电压过高
,故需往数字小的档位调档。油浸式每档调幅为5%,干式每档调幅为
2
.5%。
各种高压
变压器
当位一样吗?
答:
是的,一样。配电
变压器
无载调压开关是为适应电网电压变化而相对稳定
二次电压
而设置的。通常有三档(±5%)、五档(±2.5%)两种,高压侧一挡10500V,三档9500V,当用电(低压)电压低时,说明电网(高压)电压低,往二或三档调,反之往二或一挡调。
6KV
变压器如何
调挡
答:
在
变压器
顶盖上装有高压开关,停电后断开变压器两侧开关,上到变压器顶,先用电桥测量电阻,用扳手扭动调压开关至所需档位。 调好后用电桥确认接触是否良好!(如电阻偏差较大就来回扳动
调档
开关直至符合要求才行)否则只能调回原处使用.
干式
变压器
的低压侧
电压高
了,在分接开关上
如何
调低?
答:
变压器
低压侧输出
电压高
,可以停电后调整变压器分接开关。
调档
原则:高了高调,低了低调。例如原来在
2
档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV干式变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...
变压器2
档,
电压高
应调至几档降低低压侧电压
答:
在输入
电压
不变时,一档的输出电压最低,档数越大,输出电压越高。三档
变压器
,每档电压差为5%。五档变压器,每档电压差为
2
.5%。
低压用户
电压高
,
变压器如何调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的
电压
等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
干式
变压器怎样调档
?
答:
把左边往下移,并且固定好,就是3档。如果是三相
变压器
,3个连接片同时往相同方向调整。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉