55问答网
所有问题
当前搜索:
二次电压高变压器如何调档
1000KV
变压器
低压侧
电压
低,高压
调档
该是1档还是3档
答:
老兄你的
变压器电压
也太高了,1000KV?不会是10KV吧?低压侧电压低,应该调到3档,也就是9500/400V。若是调至第1档10500/400V,那低压侧电压更低了。
电网电压低时
变压器调档电压
为什么不会
升高
?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线电压,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以
高电压
等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。
2
、变压器(Transformer)是利用...
变压器
的
二次电压
为什么比一次
电压高
答:
变压器
的外特性,变压器的一次
电压
不变,在带电容性负载的时候,其二次的端电压随着负载电流的增大而
升高
。而带电阻性负载、特别是电感性负载时,相反,端电压降低。原因是,变压器带负荷时,本身有内阻抗压降,内阻抗主要是绕组的电阻和漏电抗,即是感性的,如果负载是阻性或感性的,则E2 = U2 +△u...
...10
变压器
出故障了,低压侧输出
电压
为350伏左右至390伏左右是
怎么
回 ...
答:
如果是偶尔低的话,是
电压
波动引起的。如果总低的话,就是分接头的位置选择有问题。你查看一下高压侧的电压是多少,如果一次电压也低的话,那你就在停电状态下改变
变压器
分接头,将分接头往下调,就可以提高低压侧电压。
具有无载调压的
变压器
,在进行调压操作前,此变压器必须停电 为什么_百...
答:
无载调压,又称空载调压。必须断开高压侧和低压侧后才能进行调压,而且一般都是调压开关都是在
变压器
顶部,人工手动调的,不停电你也上不去呀。按规定调压后要用电桥测量
调档
前后的三相直流电阻,且调节后三相电阻要平衡。
为什么我厂的大型电力
变压器
要装有载调压开关,但是从来没用过_百度知...
答:
开关分为无励磁和有载开关两种,区别是无励磁的开关动作时需断电,有载开关不用断电。我以10/0.4kv的
变压器
举例,比如有几个档10500V,10250V,10000V,9750V,你们电压一直保持在10000V的话,它的
二次电压
就是400V,若你们的电压不够10000V,二次电压就达不到400V,需要
调档
,以达到输出电压为400V...
...是一个独立
变压器
,
电压
一直
偏高
,经电力部
调档
到最低档可还偏高,该...
答:
如果
电压
超过240V就要求供电部门调换
变压器
.
有载调压
变压器
为什么无缘无故自动
调档
?
答:
有载调压
变压器
设置在自动调压模式时,当系统
电压
降低或
升高
就会自动
调档
的,
自制升压
变压器
答:
而实际运行的
变压器
,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,最热点温度可达118℃。一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第
二次
短路冲击,但由于受第一次短路电流冲击后,绕组温度急剧增高,根据GBl094的规定,最高允许250℃,这时绕组...
主变
调档
是调高压侧还是低压侧
答:
调高压侧。主变
调档
是调高压侧,高压侧
变压器
的绝缘性能要求较高,低压侧的
电压
变化较小,抗电压冲击的能力也会更强。在调节过程中,高压侧的变化量更大,因此有时也称其为大跨变。