中央空调外机用多大空开
8匹
中央空调
应选用哪种断路器
答:
一般选用25-32A
空开
就可以了,一般质量漏电保护器质量不行不能用,建议使用质量好一点的空开!
我家的大3p
中央空调
加热2000瓦要
多大空开
答:
大3P就是7.5KW制冷量,按能效比3.0计算,耗电量2.5KW,加热2KW,那么最大能耗是4.5KW(除湿时会同时启动制冷和加热),单相供电的话,电流是21A,用C32,32A的单相
空开
;三相供电的话,用C10,10A的空开。
5匹的38O伏
中央空调
配
多大空开
和电线怎么计算
答:
5匹
空调机
制冷量约12000W,以现行的能效等级3级来论,消耗功率约4000W。380V;4000W的电流大概是11~13A左右。以12A估算,预留线路安全系数125%,因此总电流需求为15A。依据电工法规规定,15A容量的铜线线径为4.0平方。
空开
容量则选用20A3P的
空气开关
。有其它问题欢迎再提问。希望能帮到您,满意请采纳...
7匹
中央空调外机用多大
的
空开
答:
如果你的
空调
主要用于制冷效果40A差不多,如果经常用到电加热建议不低于60A
十个五千瓦和两个七千瓦的
中央空调用
多粗的电缆带比较合适和
空开
答:
空气温度30度以上,主线用25平方的铜芯电缆,总
空开
80或100安培的。
6P的
中央空调
要
用多大
的保护开关
答:
6P的
中央空调
的功率:6 × 0.735KW / p = 4.5 KW 4.5 KW中央空调的功率电流为:4.5KW × 1.8A / KW = 8.1 A ( 采用三相电运行)。采用单相点运行时的电流: 4.5 KW × 4.5A / KW = 20.25 A 三相电运行采用 20 A 的保护开关;单相电运行采用 30 A ...
我是c40的
空开
,想带140的
中央空调
行吗?
答:
140的
中央空调
,以6P 计算 4.5kw 3相 380V 空调 额定电流 10A C40
空开
没问题 单相 220V 空调 额定电流 36A,考虑启动冲击,用 D40A 空开或 C63A空开
八匹
中央空调
工作功率5.88千瓦, 工作电流按三相
空开
计算要多少电流_百 ...
答:
功率5.88kW,如果是3相220V电源,负载电流约为17A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(17*125%)=21A作为设计依据。所以需选用安全电流为225A的
空开
。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
7台三相大5匹
中央空调
需
用多大
的
空气开关
?急!
答:
总闸200A的就够了,然后在给每一台配备一个16A的。因为每个
空调
必须要单独一个开关
1拖4的
中央空调外机
,可以用1p32A的
空气开关
控制吗?
答:
它的确是可以用这个开关来进行控制的,主要原因是因为他们在公寓当中都是一样的,所以这种情况的话,只要功率相同就可以替换。